请问补偿柜每个回路有微断保护,还要热过载继电器吗?
请问补偿柜每个回路有微断保护,还要热过载继电器吗?
免费打赏
jeanh168
2007年07月19日 14:49:56
2楼
急,期待你们的回答……
回复
hyderfas
2007年07月19日 14:55:41
3楼
补偿回路不需要过载保护,用微断也不好,主要是断流容量不够,一般用熔断器就可以了,电容补偿只需短路保护,有可能的话,不妨补充过电压保护。
回复
简单信
2007年07月26日 13:18:09
4楼
当然用了!如果发生过流它的辅助常闭点能切断接触器的投切,微型断路器能在电容器发生异常时起到切断电源的作用.