关于直埋供热管道的问题
xuliangpp
xuliangpp Lv.5
2007年07月19日 14:25:15
来自于采暖供热
只看楼主

如果室外直埋供热管道需要进行热补偿(设置补偿器)的话,如何计算过渡段的长度,是按弹性分析法还是弹塑性分析法?就是不知道这2种方法的使用范围是什么?

如果室外直埋供热管道需要进行热补偿(设置补偿器)的话,如何计算过渡段的长度,是按弹性分析法还是弹塑性分析法?
就是不知道这2种方法的使用范围是什么?
免费打赏
zman3000
2007年07月27日 19:14:13
2楼
国标图籍05R410热水管道直埋敷设P15
有过渡段最大布置长度表,但不满足安定性条件,需进行稳定性计算
回复
zsc1991
2007年08月02日 20:20:51
3楼
直埋规程上写的很清楚。
回复
winds039044025
2007年09月26日 11:37:19
4楼
国标图籍05R410哪有得下啊?麻烦告一声
回复
淡薄宁静
2009年06月14日 19:06:13
5楼
哪位大侠有电子版的05R410 热水管道直埋敷设图集 给我发一份,不胜感激