2楼
哪个地方的什么项目,为什么用地暖+空调呀。只设空调不行吗?
回复
3楼
地暖做的很不错,布管均匀平整,整齐美观.分集水器的绝热防护套管做的也很到位。 第四张目测房间进深大于6米,按照规定需要设置伸缩缝的,没看到设置,是什么原因?多联机的布管很不错,支架设置也合理,成品保护做的也到位,总之做的不错。
回复
4楼
分集水器总供回水管的接法,求解释
回复
5楼
集分水器上没接总阀门啊,是按图集施工的吗?
回复
6楼
地暖做得很专业,不错
回复
7楼
伸缩缝都是找平的来做
回复
8楼
回复
9楼
弱弱的问一句~分集水器部分的绝热套管要不要间隔的在地面盘管密集处也套上呢?可以想象一下 那么密集的盘管此处温度应该相当高的
回复
10楼
1、第6、7、11照片:门口处的加热管没有设“套管”。因为门口处是垫层的“伸缩缝”,“套管”可避免垫层冷缩热胀时对加热管的作用力。《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004第5.3.11条规定:“伸缩缝处应设长度不小于200mm的柔性套管”。
2、第8照片:分集水器处的套管长度不够(太短)。根据《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004第5.3.8条:“当管间距小于100mm时,加热管外部都应采取设置柔性套管等措施。”
3、地暖盘管大多数照片:每个房间的墙壁边缘,地暖盘管没有设置“边界保温带”(聚乙烯泡沫塑料),其高度应高出现浇层。精装修后裁去多余部分。
4、地暖盘管大多数照片:地暖盘管下边没有“绝热层”。(除非工程允许地面按双向散热进行设计)。见《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004第3.2.2条,以及《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》03(05)K404的第6页。
结合上文,下面配发正确的照片4张:
[
本帖最后由 song070525 于 2012-11-21 15:04 编辑 ]