功率与电线的选用 帮忙哦
lzg999
lzg999 Lv.2
2007年07月19日 17:47:10
只看楼主

请教各位大虾 俺非电气专业的 请教一些基础问题 15.7kw, 18.1kw,24.3kw,30.4kw 分别用多大的电线

请教各位大虾
俺非电气专业的 请教一些基础问题
15.7kw, 18.1kw,24.3kw,30.4kw
分别用多大的电线
免费打赏
wuweia007
2007年07月19日 18:12:17
2楼
学习了
回复
gzp-555
2007年07月19日 21:27:53
3楼
如果按三相算的话以下可以参考,个人意见:
15.7kw, 18.1kw,24.3kw,30.4kw 分别可以用6MM2 ,10MM2,乃至更大了!

回复
hrbmxb
2007年07月19日 23:38:15
4楼
条件不全,不知功率因数,无法计算电流。
回复
huang1025
2007年07月19日 23:54:22
5楼
如果是220按约5A/KW,380按约2A/KW选择!
回复
lzg999
2007年07月20日 08:32:04
6楼
具体情况是这样的
单机最大输入功率: 15.7kw 对应的启动电流为101A
单机最大输入功率: 18.1kw 对应的启动电流为117A
单机最大输入功率: 24.3kw 对应的启动电流为125A
单机最大输入功率: 30.4kw 对应的启动电流为135A
电源 : 3N 380V 50Hz

怎么计算选用电线? 可以把计算公式讲一讲不!?
回复
lzg999
2007年07月20日 09:08:39
7楼
朋友给了个计算法:
总有功功率(kW)=√3×UIcosΦ
如果电压U=380V , 一般功率因数cosΦ按0.8计算
总有功功率为52kW ,计算结果:电流I=98.76A
然后根据电缆载流量表查找:VV型四芯铜芯电缆3×50+1×25可以满足要求,长期连续负荷允许载流量为144A。
如果设备是短时间间断性运行,或负荷较轻,也可选细一档的3×35+1×16,长期连续负荷允许载流量为115A。

如:单机最大输入功率: 15.7kw 对应的启动电流为101A
15.7x1000/(380*0.8*1.73)=29.85A
是按101选 还是按29.85选 单线

单线怎么计算选用喽?
是不是用50 或35 的?

还有对应的地线怎么计算哦?



回复
a3p6j8n2
2007年07月20日 10:45:48
8楼
总有功功率(kW)=√3×UIcosΦ
如果电压U=380V , 一般功率因数cosΦ按0.8计算
总有功功率为52kW ,计算结果:电流I=98.76A
回复
lzg999
2007年07月20日 11:18:56
9楼
然后根据电缆载流量表查找:VV型四芯铜芯电缆3×50+1×25可以满足要求,长期连续负荷允许载流量为144A。
如果设备是短时间间断性运行,或负荷较轻,也可选细一档的3×35+1×16,长期连续负荷允许载流量为115A。


单线怎么计算选用喽
回复
kyzy_0731
2007年07月20日 12:53:02
10楼
15.7kw, 18.1kw,24.3kw,30.4kw 分别可以用10MM2 ,10MM2,16MM2,25MM2
回复

相关推荐