请教土壤压实最大干密度问题?
zz_wjh
zz_wjh Lv.3
2007年07月19日 18:22:06
只看楼主

现场施工取样最大干密度大于实验室最大干密度怎么解释原因?现场含水量高于最优含水量上限(+3%,)时,土壤干密度还能压到最大干密度(击实试验),怎么解释?上述问题可以解释的一个原因是土壤变化,如果不是这个原因,还有其他原因吗?

现场施工取样最大干密度大于实验室最大干密度怎么解释原因?
现场含水量高于最优含水量上限(+3%,)时,土壤干密度还能压到最大干密度(击实试验),怎么解释?
上述问题可以解释的一个原因是土壤变化,如果不是这个原因,还有其他原因吗?
免费打赏
xue_xue_yi
2007年07月20日 09:09:11
2楼
可能的原因:
你的击实试验曲线没捕捉到密度最大点,用实测样品的含水率做击实试验,将结果插入击实曲线中,重新拟合曲线。再就是你的检测结果有误,重新复检。供参考。
回复
ymq0591
2007年07月21日 09:02:21
3楼


高手哈,学习了,谢谢这位朋友的解释!
回复
luijiancheng
2007年07月21日 11:46:15
4楼
施工中经常会遇到,很正常。原因主要是:试验室击实功能小于施工机械的压实功能,所以会出现在同一含水率情况下现场密度高。施工控制含水率一般在最优含水率的正负2%,在此范围应该可以达到设计要求压实度。
回复
zz_wjh
2007年07月26日 09:03:42
5楼
xie谢谢 时尚背影和4楼 的解答,是个原因之一
回复
xxg751008
2008年05月11日 10:24:24
6楼
试验室击实功能小于施工机械的压实功能,所以会出现在同一含水率情况下现场密度高。施工控制含水率一般在最优含水率的正负2%,在此范围应该可以达到设计要求压实度。
回复