多层疗养院、养老院是否需设喷淋?
cqwxcq
cqwxcq Lv.2
2007年07月19日 20:53:28
只看楼主

多层疗养院、养老院是否需设喷淋?高规规定老年建筑需设喷淋,但低规未做明确规定,现有一多层养老院,不知是否需设喷淋。

多层疗养院、养老院是否需设喷淋?
高规规定老年建筑需设喷淋,但低规未做明确规定,
现有一多层养老院,不知是否需设喷淋。
免费打赏
cqwxcq
2007年07月22日 20:35:49
2楼
自己顶,怎么大家没人感兴趣吗?
回复
jinhui020222205
2007年07月23日 11:16:52
3楼
低规可以参照这条:
4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;

不过,考虑到老年人的反映能力,以及逃跑求生的能力比较弱,有条件的话,应该考虑设置自动喷淋,特别是层数较高的多层建筑。
回复
cqwxcq
2007年07月25日 21:29:49
4楼
就是说养老院能不能等同于医院。如果等同设比较好,而且老年建筑确实设自喷好一点。
回复
cqwxcq
2007年09月15日 23:34:34
5楼
谢谢三楼了,希望其他高手再给意见。