多层疗养院、养老院是否需设喷淋?高规规定老年建筑需设喷淋,但低规未做明确规定,现有一多层养老院,不知是否需设喷淋。
多层疗养院、养老院是否需设喷淋?
高规规定老年建筑需设喷淋,但低规未做明确规定,
现有一多层养老院,不知是否需设喷淋。
2楼
自己顶,怎么大家没人感兴趣吗?
回复
3楼
低规可以参照这条:
4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;
不过,考虑到老年人的反映能力,以及逃跑求生的能力比较弱,有条件的话,应该考虑设置自动喷淋,特别是层数较高的多层建筑。
回复
4楼
就是说养老院能不能等同于医院。如果等同设比较好,而且老年建筑确实设自喷好一点。
回复
5楼
谢谢三楼了,希望其他高手再给意见。
回复