求助!为什么交流接触器老是烧坏?
zyqdmx
zyqdmx Lv.2
2007年07月19日 22:06:43
只看楼主

我刚搞工控没多久!还请大家多多帮忙!! 我想问大家我厂有一台SEW-07系列的变频器通过电抗,再通过两只交流接触器,最后控制两台0.37的电机。两只交流接触器380V为4KW。这两只交流接触器没几天主触点就烧坏拉! 有哪位大侠知道这是为什么啊 ???为感

我刚搞工控没多久!还请大家多多帮忙!!

我想问大家我厂有一台SEW-07系列的变频器通过电抗,再通过两只交流接触器,最后控制两台0.37的电机。两只交流接触器380V为4KW。这两只交流接触器没几天主触点就烧坏拉!

有哪位大侠知道这是为什么啊 ???为感
免费打赏
snail2000
2007年08月06日 16:05:47
52楼
变频器与电机间 ,有输出电抗,但是为何加 接触器????
回复
huang360497
2007年08月14日 23:23:07
53楼
21楼
与零线的关系不大吧!
估计为接触器的型号选小了.
回复
huang360497
2007年08月14日 23:33:46
54楼

线圈的电源应该没问题啊?
因为他烧坏的是主触头,如果线圈的电源有问题不能启动的,或是直接烧坏线圈,与触点无关.
回复
zyqdmx
2007年09月02日 13:32:31
55楼
谢谢大家对我的帮助!太感谢拉!
一台变频器是可以控制几台电机的。只要先使电机接触器先吸合,在使变频器工作就可以实现一台变频器是可以控制几台电机拉!
回复
zhyz2005
2009年03月31日 20:44:41
56楼
检查接触器的质量 不知道你们为何要接
回复
wlz163dyx
2009年04月01日 01:24:32
57楼
虽然是老帖,但是还是想发发言,
1.变频器后可以加接触器,没有任何影响。
2.电抗器一般接在变频器前。
3.接触器触头烧主要因为电流过大,
可能原因:a:接触器选型小,或者质量差。b控制回路有问题使接触器吸合不紧密,接触器线圈一般工作在50HZ,额定电压的80%以上
回复
fdw1900
2009年04月03日 09:18:01
58楼
有很多设备变频下都要接接触器的。
回复
龙门之桐
2017年01月03日 11:26:19
59楼
进来学习学习
回复