江苏地区新建住宅配电工程设计存在问题
wsayd
wsayd Lv.3
2012年11月18日 15:03:43
只看楼主

目前江苏地区新建住宅配电工程均有电力设计院设计,从开关站、配电室直到用户表箱的所以配电设施都不需要建筑设计院电气人员设计的图纸了。据我了解,主要存在下列问题:1.低压配电采用TN-C-S系统时,重复接地点却在各自楼层电表箱处,而不是各栋住宅进线电缆分接箱处。从而导致一个单元内多个配电回路PEN线并联,出现杂散电流。而且违反了GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》第6.1.2条。也违背GB/T16895.10-2010 《低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护》第444.4.3.2条。

目前江苏地区新建住宅配电工程均有电力设计院设计,从开关站、配电室直到用户表箱的所以配电设施都不需要建筑设计院电气人员设计的图纸了。据我了解,主要存在下列问题:
1.低压配电采用TN-C-S系统时,重复接地点却在各自楼层电表箱处,而不是各栋住宅进线电缆分接箱处。从而导致一个单元内多个配电回路PEN线并联,出现杂散电流。而且违反了GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》第6.1.2条。也违背GB/T16895.10-2010 《低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护》第444.4.3.2条。
2.低压配电采用TT系统时,配电室出线开关仅采用过电流保护,而没有设置RCD保护。由于配电干线过电流保护动作整定值较大,作为间接接触防护其动作特性不能满足GB50054-2011《低压配电设计规范》第5.2.15条和第5.2.16条要求。
3.住宅进线均未按设置防范电气火灾的RCD保护。违反了GB 50096-2011《住宅设计规范》第8.7.2条6款。
4.配电室内多台配电变压器低压侧中性点就近各自接地。违反了GB/T 50065-2011 《交流电气装置的接地设计规范》第7.1.2条第2款。
大家以为如何?敬请赐教!
免费打赏
mfkduemc
2012年11月20日 22:49:22
12楼
你们那地方电力公司的手伸得真长。。。
回复
wqh_2008
2012年11月22日 16:01:13
13楼
行业垄断,造成很多专业分割,设计相互不协调,不沟通,纠纷和后患很多。
回复
xhs000
2012年11月26日 10:29:48
14楼
这样和楼主说吧,江苏每个市县,都不一样的标准,各市县内标准统一,如交给建筑设计院,一次和二次方案将会五花八门。供电局如何管理?各种设计规范更是五花八门,事故多多,整死人的。
回复
xhs000
2012年11月26日 10:39:31
15楼
江苏的0.4KV计量互感器的中性点都不接地的,其实也是违反国标的。
回复
hejunjie2000
2012年11月26日 10:53:22
16楼
学习中,,,新人
回复
lsl4000
2012年11月27日 07:59:14
17楼

建筑电气设计与电力工程设计应该是有明确界定的,不存在一次方案与二次方案五花八门的问题。
回复
kekexie22
2012年11月27日 10:07:44
18楼
目前江苏地区新建住宅配电工程均有电力设计院设计,从开关站、配电室直到用户表箱的所以配电设施都不需要建筑设计院电气人员设计的图纸了。
回复
yaoguizhong213
2012年11月27日 14:42:06
19楼
垄断啊,破除!电力公司太过了,他们做市政不行。
回复
henryhan316
2012年11月27日 16:43:29
20楼
要不做设计的全去供电部门,让他们什么都设计!
回复
muyuyao
2012年11月27日 23:15:23
21楼
目前江苏地区新建住宅配电工程均有电力设计院设计,从开关站、配电室直到用户表箱的所以配电设施都不需要建筑设计院电气人员设计的图纸了。

--------建筑设计院的电气主设人不设计这些,只设计灯具、开关、插座及其配管吗???!!!

那还干什么干!!!!!!

不如都给电力设计院得了!!!

不能仅“电力设计院一家吃肉,众多建筑设计院都喝汤”吧!!!!!!

够黑的!!!!!!