讨论:关于梁下部纵筋在中间支座锚固的疑惑
scxhu
scxhu Lv.3
2012年11月18日 17:00:41
只看楼主

03G101-1图集第54页对于梁下部纵筋在端支座的锚固分了两种情况,一是端支座宽度小于锚固长度时,梁下部纵筋伸入支座0.4Lae再折15d弯钩的构造;二是端支座宽度满足时,直锚入支座Lae的构造。而对了中间支座,却没有这样区分。 我们都知道:梁下部纵筋一般都是按跨锚固,不贯通处理。根据图上的表达就是梁下部纵筋在中间支座直锚,那么当中间支座宽度小于直锚长度时,应该怎么办呢?

03G101-1图集第54页对于梁下部纵筋在 端支座的锚固分了两种情况,一是端支座宽度小于锚固长度时,梁下部纵筋伸入支座0.4Lae再折15d弯钩的构造;二是端支座宽度满足时,直锚入支座Lae的构造。而对了中间支座,却没有这样区分。
我们都知道:梁下部纵筋一般都是按跨锚固,不贯通处理。根据图上的表达就是梁下部纵筋在中间支座直锚,那么当中间支座宽度小于直锚长度时,应该怎么办呢?
免费打赏
ykewang
2012年11月20日 18:50:32
22楼
要理解规范的意图
回复
zhaotianli
2012年11月20日 21:51:51
23楼
同意15楼的意见,施工现场在中间支座处两边梁钢筋互相锚固是常见施工方法,
回复
洛听雨
2012年11月20日 22:39:09
24楼
【标准答案】
混凝土规范2010版 9.3.5条: 框架中间层中间节点或连续梁中间支座,梁的上部纵向钢筋应贯穿节点或支座。梁的下部纵向钢筋宜贯穿节点或支座。
回复
crazy_shuai
2012年11月21日 08:51:15
25楼
陈达飞的书说的也是能通则通,梁下部纵筋没必要贯通的可以不通
回复
xiawei2742128
2012年11月21日 09:14:28
26楼
能贯通尽量贯通~~~
回复
xm6342
2012年11月21日 11:01:44
27楼
如果实际情况按图集上的做法做难以实现,没必要一成不变吧,受力上过得去的做法又有什么问题,规范是死的,为什么有规范大家也懂得,没必要纠结
回复
hll793482739
2012年11月21日 15:15:26
28楼
同意!我觉得是应该这样
回复
scxhu
2012年11月21日 15:24:39
29楼
哎,越看越是糊涂,谁能给一个比较权威的做法,到底能不能在中间支座弯锚?如果可以,具体怎么做法?如果不能弯锚而且直锚长度不够怎么办?

[ 本帖最后由 scxhu 于 2012-11-21 15:36 编辑 ]
回复
易知
2012年11月21日 18:36:57
30楼
你看平法11G101-1第79页!说的很清楚不过了,别纠结了!
回复
kketchup
2012年11月21日 19:51:50
31楼
底筋是可以锚固到相邻的梁内的,满足锚固长度后就可以截断
回复