【求教】HDPE管沟槽回填
g0079
g0079 Lv.8
2012年11月18日 22:40:02
只看楼主

刚刚接手一个小区的雨水、污水管道安装工程,采用的是HDPE管。甲方要求沟槽回填中砂至管身1/2处,但公司想直接回填开挖土。请教各位大侠,管道安装完成后,直接回填开挖土至路面--->用勾机走几遍--->冲水--->再用勾机走压实,这样可以行不?这样会不会导致HDPE管变形破裂呢?十万火急!!小弟先谢了!!!

刚刚接手一个小区的雨水、污水管道安装工程,采用的是HDPE管。甲方要求沟槽回填中砂至管身1/2处,但公司想直接回填开挖土。请教各位大侠,管道安装完成后,直接回填开挖土至路面--->用勾机走几遍--->冲水--->再用勾机走压实,这样可以行不?这样会不会导致HDPE管变形破裂呢?

十万火急!!小弟先谢了!!!
免费打赏
ljlzlzlljl
2012年11月19日 10:40:38
2楼
首先应确定原土是否符合回填要求,这个就不多说了,施工验收规范上都有很明确的要求。

其次楼主说的工序中,回填部分不能一次回填到路面,需分层回填,否则压不实。

最后,既然建设方这么要求了,那就用砂填吧。呵呵,应该差不了几个钱的!

我们这里一般是要求用石粉或黄沙回填到管顶以上50cm,其它采用符合要求的均质材料回填!

上述意见希望能帮到楼主!
回复
sxhdream
2012年11月19日 16:16:31
3楼
你这段话问题很多。
1、柔性管道一般采用柔性接头而且采用柔性基础,所以一般用中粗沙的基础,规范中不存在采用原土作为基础的情况;
2、回填的角度(90、120、180)根据图集还有管道的环刚度选择,其实用了HDPE管也不用在乎中粗砂的钱了,不然就用钢筋混凝土管算了;
3、管顶以上50cm内不许采用大型机械压实,会压坏管子的;回填是也要分层碾压,单层在10-20cm,且管道两侧土高差不要超过20cm;
4、回填土具体采用什么土,是根据压实度要求来的,设计单位要求你的要适度达到90%,如果你的原土最大的压实度只要70%,那是不允许的,很明显为难施工单位,而且原状土中如果含有大颗粒的砖石也会压坏管子;
把规范翻给业主看吧。。。
回复
tommy628
2012年11月19日 21:39:01
4楼
规范上有明确的要求的。楼上说得很详细啊!
回复
若水
2012年11月20日 09:49:36
5楼
别偷工减料,按设计要求敷设。
回复
g0079
2012年11月20日 09:56:50
6楼
感谢沙发和板凳的建议!!

我是做施工的,但是是半路接手。之前做工程量和签合同我都没有参与,做工程量的同事以为回填原土就OK,所以没算回填砂的工程量进去。管道比较大(DN800和DN700),如果回填砂的话会严重超预算的! 这钱还得我们公司出,破产都有份啊~

我也请教过一个来本地做污水工程的香港工程师,他说如果回填原土的话,密实度不够。如果有重型车一压就会压扁了管道。听了后我心里就更加没底了

规范说是这样说,但是估计不是所有人都按照规范这样做的吧?有没有人试过回填原土又出事的呢?
回复
若水
2012年11月20日 12:52:22
7楼
还真是天真,出事估计不会,但那样做业主监理会同意么,验收能通过么
回复
g0079
2012年11月20日 14:25:01
8楼
业主也是一知半解,态度不强硬。
至于监理,就更加容易,他们对于这方面几乎不管。

我最担心的是管道变形、垮掉,这个工程就完蛋了。
回复
sxhdream
2012年11月20日 17:16:33
9楼
1、不要再想用原土基础的事情,是违反规范要求的,监理不允许,业主和设计单位都不会允许;
2、必须改为砂,具体的基础形式按设计图纸去做;
3、一般小区的污水管径不可能很大,DN300就不错了,你的那些DN700和DN800的应该是雨水管道;
你应该做的:
1、看看你们的合同是固定单价合同还是总价合同,单价合同最后是要核工程量的;
2、大管径不宜用HDPE管,太不实惠,鼓励(怂恿)业主变更成钢筋混凝土管,那样会有转机;而且雨水管道完全没必要用HDPE管,浪费。我觉得开发商会同意的,毕竟你们省钱了。
3、实在不行的话,你们只能少挣点了,施工单位亏钱,我一般不信。。。
回复
boobooko
2012年11月21日 11:00:39
10楼
市政的东西我还是要学习一下的。
回复
lovelfbb2008
2012年11月22日 12:27:08
11楼
1.设计不一定有具体做法,往往是一句话:本设计未尽说明之处按国家相关规范执行。
2.给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-2008)中4.5条沟槽回填中有关填砂的只有4.5.11(3)“管基有效支承角范围应采用中粗砂填充密实,与管壁紧密接触,不得用土或其他材料填充”。其余都是不得用冻土、砖石之类的要求。
3.埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程(CECS164:2004)中6.3条的规定和上述的一样,同时图8.2.5有更直观的说明。
4.个人认为从施工质量的角度来说,重要的是1管道基础和腋角(支撑角)范围内要填粗砂,2管道两侧要夯实,夯实了管道上方的重量自然就有了支撑,管道被压变形的可能性大大降低。
5至于填砂的钱,这种情况常常遇到,我们这里做预算也常漏掉。如果不在意就算了,在意的话就拿规范做依据,只要回填土符合规范中的要求,管两侧和管顶就可以填。甲方和监理说不可以填,让他们找规范出来,让他们找设计拿出设计的意见来,设计出方案了,你就有要钱的依据了。(具体我没有实践过。)

另外我这里想说一点:出现问题了,大家都发表意见。既然发表意见最好就要到位,拿出依据来,这样才有利于问题的解决,有利于大家深入的探讨交流,如果都是流于表面,“我们这里怎样怎样”“必须要怎样”,不是解决问题的态度,也不利于共同学习共同进步。
不足之处大家共同讨论共同学习。