刚刚接手一个小区的雨水、污水管道安装工程,采用的是HDPE管。甲方要求沟槽回填中砂至管身1/2处,但公司想直接回填开挖土。请教各位大侠,管道安装完成后,直接回填开挖土至路面--->用勾机走几遍--->冲水--->再用勾机走压实,这样可以行不?这样会不会导致HDPE管变形破裂呢?十万火急!!小弟先谢了!!!
刚刚接手一个小区的雨水、污水管道安装工程,采用的是HDPE管。甲方要求沟槽回填中砂至管身1/2处,但公司想直接回填开挖土。请教各位大侠,管道安装完成后,直接回填开挖土至路面--->用勾机走几遍--->冲水--->再用勾机走压实,这样可以行不?这样会不会导致HDPE管变形破裂呢?
十万火急!!小弟先谢了!!!
12楼
兄弟太热心了!第二次回帖指教了!!!昨天出差在酒店看到帖子,回到一半就没写下去,因为怕在这里吐槽会被同事或者领导看见,回去就有我好看的。
今天再看帖子,不吐不快!
1.我暂时不去想原土的事情了。规范是违反,但是本地除了消防工程,很多都不按规范来的。监理对于给排水这块基本就是个摆设,业主也不太在意规范,他们也不很懂。设计单位更是一句按规范这样带过。唉,最难受的就是,我曾经因为某个工程跟领导说规范,结果被领导讽笑我读书读得太多了,心中的屈辱感真的不知道怎样说才好。一个四流小城,就是这个鸟样。
2.设计图纸就一行字,看来我还得找图集。
3.这个小区的污水管竟然达到DN600还是DN700,好大=.=
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.合同是总价合同
2.HDPE换成水泥管这个,我们领导也曾经打过这个主意,想业主给HDPE的钱装水泥管,呵呵。。。。具体怎样我还没问,回去问清楚。
3.呵呵,我就管工程,赚还是亏我不知道的。个人感觉回填砂会用多好多钱,可能会亏本。。。
回复
13楼
感谢11楼兄弟!
管道基础我们是有坐石粉垫层的。
正如你所说,腋角(支撑角)范围内填粗砂,这样估计用砂量不是很大。但是现在有一个问题就是,雨水管和污水管是并排走的,虽然相隔一米,但是开挖的时候肯定要同时开挖的,那样就算是填腋角范围都会需要大量的砂
“甲方和监理说不可以填,让他们找规范出来,让他们找设计拿出设计的意见来,设计出方案了,你就有要钱的依据了。”---------这个我也想过,但是因为欠合同前我们是看过图纸,根据图纸做工程量的,如果没做上去就等于是我们疏忽了吧?这时候再向业主要钱估计业主不肯给。
回复
14楼
MY GOD! 多大的小区用600、700的污水管啊!
回复
15楼
用土回填,基本上不能保证压实度,管道会变形压坏!所以肯定要用砂回填,或者采用石粉回填、海砂回填。
签合同时,应该核对设计图和预算的,你们公司没有仔细考虑,是一大失误。以为每个工程必定赚钱,也没有核对图纸,现在有问题了。
回复
16楼
小区污水管道DN700,真不知道你们能不能接到市政管道上去。
回复
17楼
现实中施工队都是这么做的,显然这样做是偷工减料,用勾机夯实理论上也是不被允许的,这样做是有隐患的,回填必须分层夯实,要不然会下陷的..
不过在国内好多事都是可以变通的,,尤其是工程类的,
回复
18楼
我的景观水池面积317平米,水体159立方,怎么计算循环流量?
回复
19楼
C JJ 14 3—2 O 1 0埋 地 塑 料排水管道工 程 技术规程
5 . 5 . 6 塑料排水管道管基设计 中心 角 范 围内应采取 中粗砂填充密实 , 并应与管壁紧密接触 , 不得 用 土 或其他材料填充;
5 . 5 . 7 回填土 或其他 回填材料运人 沟槽 内 , 应从 沟槽 两侧对 称
运入 槽 内 , 不 得 直接 回填在塑料排水管道上 , 不得 损 伤管道及其
接 口 。
回复
21楼
按规范GB50268-2008施工吧,主控项目必须合格,一般项目80%以上合格就行了。如果你能保证拿到钱,随便,不过,出问题后返工的话,公司有可能破产的。
回复