【请教】市政给水管道埋深的问题
shijizhong2008
2012年11月19日 09:37:22
只看楼主

请教个问题:市政给水管道覆土深度0.7-1米,那阀门井,排气井怎么砌呀,那井的埋深国家标准图上都是1.3-2米多的呀?

请教个问题:市政给水管道覆土深度0.7-1米,那阀门井,排气井怎么砌呀,那井的埋深国家标准图上都是1.3-2米多的呀?
免费打赏
tommy628
2012年11月19日 21:41:52
2楼
可以将需要砌井的管段,增加埋深不就行了。
回复
jonmmsec
2012年11月20日 00:13:47
3楼
井盖板高出地面,或改图集做法改人孔为整体打开式。排气地方管道不应降低尽量在直线或凸点。
回复
shijizhong2008
2012年11月20日 08:53:15
4楼
排气井要设在高点,局部增加埋深还是高点吗?
回复
renyi84
2012年11月22日 16:46:21
5楼
为了避免局部埋深过大,阀门井、水表井、泄水井之类一般都可设计为半地上半地下式~
回复
huangzhimin
2012年11月27日 10:20:55
6楼
一、给水管道埋深的规定
参见《室外给水设计规范》( GB 50013-2006)
第7.3.1 条规定:管道的埋设深度,应根据冰冻情况、外部荷载、管材性能、抗浮要求及与其他管道交叉等因素确定。
第7.3.1 条条文说明:关于管道埋设深度及有关规定。
管道埋设深度一般应在冰冻线以下,管道浅埋时应进行热力计算。
二、几点说明:
1、管道埋设深度一般应在冰冻线以下,管道埋设深度北方地区>南方地区。
2、管道各类井的埋深可调整满足国家标准图最小标题深度要求。
回复
zjg88888801
2012年11月27日 17:00:38
7楼
阀门井的标准图集是死,但是人的头脑是活的。
回复
rosiaaiho
2013年06月30日 21:58:18
8楼
:):):):):)
回复

相关推荐

APP内打开