一个7层的综合楼(2层商业,2层办公,其他3层住宅),市政水压可以送到屋顶消防水箱,室外消防管设有水泵结合器,这是我的意见;不过审图的人说我违反了规范,需要在室外增加消防泵房.因为多层是靠外救,不是靠自救,我觉得不需要设消防泵,已经有消防前10分钟消防用水量了,10分钟后消防车可以靠消防水泵结合器加压送水.不知大家有啥意见,请高手指点,本工程在河南,问了许多设计院没有一个回答让我满意的