这种情况裙楼是否需要喷淋?
dttjill
dttjill Lv.4
2012年11月19日 10:12:05
只看楼主

现在遇到这么一个问题:30层的住宅楼,建筑高度是88.9米,属于一类高层建筑,裙楼为两层商铺,每层的建筑面积大概为580平米左右。商铺内原设计只有室内消火栓,现在要将这两层改为售楼处,一层做接待、展厅,二层办公。这种情况下,裙楼需要增加喷淋系统么?

现在遇到这么一个问题:30层的住宅楼,建筑高度是88.9米,属于一类高层建筑,裙楼为两层商铺,每层的建筑面积大概为580平米左右。商铺内原设计只有室内消火栓,现在要将这两层改为售楼处,一层做接待、展厅,二层办公。这种情况下,裙楼需要增加喷淋系统么?
免费打赏
w-jwei
2012年11月19日 11:34:05
2楼
要设,详见高规7.6.2条 建筑高度不超过 100m 的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2 的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

回复
babystrong240
2012年11月20日 08:44:32
3楼
二楼正解!
回复
boobooko
2012年11月21日 09:57:39
4楼
二楼正解,多看看规范。
回复
xqm99
2012年11月21日 10:19:13
5楼
估计不是加喷淋的问题了,楼的性质都变了,喷淋肯定得上,消防水池容量也要比原来的大了。以前最多也一个商住楼,现在看情况成综合楼了。
回复
yanxiaoya
2012年11月21日 10:44:41
6楼
要加的,安全等级高些肯定保险点,不过得先跟甲方商量
回复
大蛇
2012年11月21日 11:43:39
7楼
要加的,规范里面有
回复
bjjove
2012年11月21日 15:03:15
8楼



对的,必须设 这可是强条哦
回复
lichangan1000
2012年11月21日 15:07:46
9楼
1.一类建筑。要设自喷。毋庸置疑。
2.建筑定性:无论如何不能归综合楼。(只有公共建筑才有可能是综合楼。详见综合楼定义)
3.如果商业部分不符合网点定义,归商住更合理。
回复
huangyuhuahainan
2012年11月21日 17:11:18
10楼
综合楼的火灾时间是3H
回复
ranbing1988
2012年11月21日 19:46:58
11楼
二楼强力,受益匪浅