请问配电柜中断路器(零距离)并列安装有何影响吗?有相关标准规定吗?
请问配电柜中断路器(零距离)并列安装有何影响吗?有相关标准规定吗?
2楼
请注意版块,表随便发!以免被删除!
这要看你的开关大小,还有空间可利用程度.一般条件允许的不推荐零距离并装!
回复
3楼
对,不推荐,注意电器的散热.
回复
4楼
找一下电器安装施工规范,不是推荐的问题,而是就是不能零距离安装,为什么可能大家都知道的,尤其要看断路器的型号规格和安装条件等,有些那样安装在正常良好的工作条件下是还可以的,而有些可能没几天会出现故障的
回复
5楼
开关用的是NS的,100A的,有什么规范吗?
回复
6楼
主要是看开关的飞弧距离。按道理,如果飞弧距离为零,是可以零距离安装的。
但考虑到散热什么的,还是留点空隙的好。
回复
7楼
还是留点空隙的好。
回复
8楼
谢谢以上各位的建议,现由于空间较小,无法保证距离,还是需要一些相关规定
回复
9楼
如果空间小的话.可以用一些断路器配的隔板.隔一下.也要可以的.