A,B,C三项上均有互感器,为什么测不了阻值
jonathantnt
2007年07月21日 08:56:06
来自于变压器
只看楼主

A,B,C三项上均有互感器,为什么用摇表测任意二项的阻值都是零(a,b,c三项的电缆都是完好的)

A,B,C三项上均有互感器,为什么用摇表测任意二项的阻值都是零
(a,b,c三项的电缆都是完好的)
免费打赏
q778210
2007年07月21日 10:39:55
2楼
是不是接完线了
ABC三相的互感器N401 是接在一起的
回复
xieshenglixc
2007年07月21日 14:25:29
3楼
三相独立TV一次侧一般为星形接线并接地,是否已甩开所有相间接线和接地线,