请教外网施工经验
chenfei20036614
2007年07月21日 20:26:52
来自于采暖供热
只看楼主

我公司正在建设集中供暖外网水网工程,管道管径最大500cm,沟槽深2米左右,每到大暴雨降临之后沟槽内积水,许多管道在还没预热回填之前,由于浮力管道漂浮起来,严重影响工程,为防止漂管应采取何种良好措施?先向各位兄弟朋友请教,请各位指示?谢谢!

我公司正在建设集中供暖外网水网工程,管道管径最大500cm,沟槽深2米左右,每到大暴雨降临之后沟槽内积水,许多管道在还没预热回填之前,由于浮力管道漂浮起来,严重影响工程,为防止漂管应采取何种良好措施?先向各位兄弟朋友请教,请各位指示?谢谢!
免费打赏
lyg441
2007年07月21日 21:00:53
2楼
如果已经完工了,建议你向管道内注水,这样应该就没问题了,而且我不太明白,为什么进行预热之后在回填呢,是提前进行一下热补偿吗,请指教啊
回复
chenfei20036614
2007年07月24日 11:13:54
3楼
我们采用的是一次性直埋技术,要先预热再回填的
有什么好办法解决我们漂管的现象没?谢谢啊!
回复
aikkasd
2009年07月24日 09:27:56
4楼
注水不太行的吧。LZ所说的预热后再回填,应该是防止以后热胀冷缩的吧。可以考虑用钢管临时做顶撑的吧。