我公司新购四台400万大卡蒸汽型锂化锂吸收式制冷机,冷水泵流量为300立方/小时,三用一备,扬程为52米,当开启三台水泵时冷水温差为3度,故未达到四百万大卡,请指教是否与扬程有关?
我公司新购四台400万大卡蒸汽型锂化锂吸收式制冷机,冷水泵流量为300立方/小时,三用一备,扬程为52米,当开启三台水泵时冷水温差为3度,故未达到四百万大卡,请指教是否与扬程有关?
2楼
真希望有好心人来回答!
回复
3楼
你这是你个人的一个认识误区,你认为400万大卡的空调主机就应该在任何状态下都制出400万大卡的冷量。实际上所谓400万大卡是指在铭牌所示进出水温,和特定环境温度下才能达到的冷量。如环境温度高,进水温度高(如刚开机时)机主制冷量可能大于400万大卡。
当然也不排除厂家主机出力不足。
回复
4楼
对的,所谓的制冷量其实是一个范围的.
回复
5楼
多谢各位的回复.这台机组当初调试时,冷却水进出口温度为32.2-38.1,蒸气压力为4.5KG,蒸气压力对机组制冷量的影响应该不会超过10%,所以我认为机组出力不足.
回复
6楼
有道理
回复
7楼
水泵的并联运行是水泵的流量要梯次衰减 。三台水泵并联运行每台水泵的流量大概衰减25%左右 ,楼主可以自己算算你的水泵流量大概就不够了阿
回复
8楼
感谢各位大虾的回复,此台机组冷水流量标配为872立方每小时,开启三台泵时流量为900,厂家说流量过高,还有扬程过高.
回复
9楼
冷水泵流量为300立方/小时
开启三台泵时流量为900
楼主,你说可能吗?要是能满足你的872就是很不错的了,怎么能超过?
回复
10楼
主机好象有点问题,你可以算一下总冷量
回复
11楼
另请注意冷冻水进出水温度是多少
回复