喷淋泵如果是变频控制,那么是不是可以不安装稳压泵?
hcgmjlfq
hcgmjlfq Lv.2
2007年07月22日 22:53:36
只看楼主

变频控制可以保持喷淋管网恒压,稳压泵就没有上的必要了。湿式报警阀是不是也可以不上呢。

变频控制可以保持喷淋管网恒压,稳压泵就没有上的必要了。湿式报警阀是不是也可以不上呢。
免费打赏
政委
2007年07月23日 00:34:39
2楼

消防用变频有点浪费一样。但湿式报警阀与变频有何直接关系呢?不明:湿式报警阀是不是也可以不上呢这句话是何意?
回复
roverpump
2007年07月23日 10:12:28
3楼
湿式报警阀与安装或不安装稳压泵有什么关系哪?
回复
fengtao1688
2007年07月23日 16:16:56
4楼
使用变频泵有点浪费,报警阀应该安装,
回复
xmlxbb
2007年07月25日 00:55:26
5楼
报警阀应该安装,
看看喷淋系统原理图你清楚了,
报警阀的目的是报警\传递消防信号等多种功能.
回复
xmlxbb
2007年07月25日 00:57:14
6楼
变频控制可以保持喷淋管网恒压,稳压泵就没有上的必要的前提是喷淋泵必须24小运行.
回复

相关推荐