农大图书馆综合楼中央空调施工组织设计
edc
edc Lv.8
2004年10月14日 13:21:47
只看楼主

来自本人同学作品,并代他向全国的同行征集意见。一、工程概况本工程为河北农业大学西校区教学综合楼中央空调系统安装工程,工程地点位于河北农业大学西校区院内。图书馆综合楼,地下一层地上十一层,建筑面积36563m2,建筑高度49.25米,框剪结构。地下一层为设备用房、活动室、密集书库兼战时六级人防物资库;地上一层为馆长室、办公室、电子阅览、展厅、档案、编目、加工、书店、读者服务部及休闲区;二~五层为库阅区;六层为检索实习、情报信息、视听室、电子阅览室及图书馆网络主机房;七八层为微机教室、学术厅、备课室、会议室、总控室及微机库、维修室;九层为微机教室、研究室;十层为教室;十一层为水箱间。本工程包括以上各功能区的通风、空调、人防及防排烟等系统的安装任务。

来自本人同学作品,并代他向全国的同行征集意见。

一、工程概况

本工程为河北农业大学西校区教学综合楼中央空调系统安装工程,工程地点位于河北农业大学西校区院内。本工程主要内容分为空调风和空调水两大部分。空调风部分有风机盘管系统、新分系统、防排烟系统和机械送排风系统。空调水部分有空调供回水系统、冷却循环水系统和制冷及热交换机房设备系统安装。
本工程具有工程量大,系统复杂,多工种立体交叉作业密集,工期紧等特点。

工程量简列如下:
空气处理机组24台、风机盘管449台、各类通风机45台、制冷机组3台、冷却塔3台、水泵13台、组合式换热器4台、水处理仪1台、水箱3个、风管安装14100平方米,空调供回水、冷凝水、冷却循环水管道安装共计12000米。

本工程工期目标270天。计划开工日期2004年7月20日。竣工日期为2005年4月20日。本工程的质量目标:优良。
免费打赏
zht2004
2005年03月23日 03:44:28
43楼


???
回复
wgnt
2005年04月10日 20:16:06
44楼
还应该有1、采用的规范清单
2、关键施工过程的工艺
3、和其他专业承包商的配合措施
4、进度计划节点图
回复
mary123xy
2008年12月02日 10:26:06
45楼
怎么没有WORD版本啊,要是能压缩上传就更好了:Q
回复
shigong2006
2009年03月21日 22:07:14
46楼
呵呵,先参观下
回复
shileihsd
2009年08月14日 16:53:46
47楼
楼主的朋友是中电四的吧
看到我们的王总工发言了 吼吼!!
回复
jumkai
2009年09月18日 08:44:39
48楼
不错啊 谢谢楼主:) :) :) :) :)
回复

相关推荐

APP内打开