零线电流超级大?大家一起来分析!
ziliaoshi_1
2007年07月23日 11:25:18
只看楼主

某商场变电所,主要日常用电负荷为电梯、空调、照明,照明光源主要为日光灯和节能筒灯,在变电所运行中,三、四两个楼层的照明出线回路零线电流超级大,相线电流分别为45A、52A、48A,但是零线电流高达112A,配电室设置了低压无功补偿,功率因素基本上是在0.95左右,出现如此问题百思不得其解。请各路高手支招,谢了。

某商场变电所,主要日常用电负荷为电梯、空调、照明,照明光源主要为日光灯和节能筒灯,在变电所运行中,三、四两个楼层的照明出线回路零线电流超级大,相线电流分别为45A、52A、48A,但是零线电流高达112A,配电室设置了低压无功补偿,功率因素基本上是在0.95左右,出现如此问题百思不得其解。
请各路高手支招,谢了。
免费打赏
ziliaoshi_1
2007年07月23日 15:47:04
2楼
怎么没有人来啊,是不是大家都没有遇到过这个问题呢,还是这个问题提的太白痴了不值得一提啊。
回复
ccc678
2007年07月23日 15:57:36
3楼
甭讨论了,是零序谐波.
回复
zhujun_522
2007年07月23日 16:02:00
4楼
楼主 你的电气是什么系统 你所说的情况虽然 三相负荷不是很对称 但也不会造成零线有那么大的电流
首先确定下你读数是否准确 然后在测量一下3相的绝缘
回复
ziliaoshi_1
2007年07月23日 16:17:57
5楼
是TN-S系统啊,读数也是准确的,绝缘也没有问题。也考虑是因为谐波的原因,但是是什么造成的呢?为什么在其他类似工程中没有这种情况发生呢?
回复
小菜
2007年07月23日 17:41:52
6楼
日光灯用的什么镇流器?筒灯不能用自带镇流器的那种一体灯,大多数这种灯谐波很大
一般合格的日光灯电子 镇流器谐波应该小于33%的吧
回复
dxy519
2007年07月23日 22:26:36
7楼
应该是谐波电流造成的,1、有电子日光灯(用了电子镇流器很差的不合格品);2、有大量的电脑在使用;3、有大量的可控硅变流、斩波设备。三次谐波电流的向量是叠加的,注意:1、你的零线要加粗喔!2、加装谐波过滤器。
回复
yhc801212
2007年07月24日 08:31:57
8楼
是否有可能零地线接反?
回复
ziliaoshi_1
2007年07月24日 09:34:15
9楼
谢谢大家的发言。用电负载主要是照明,几乎没有7楼提到的第2、3两种负载,筒灯和日光灯用量很大,3000多套铜灯,600多套三管日光灯(两个楼层),装修二次照明设计时光顾着效果,根本不考虑是否必要。
出现零线电流超正常之后也采取了措施---在回路中串接谐波消除装置,但是现在想找出问题的根源。
请有类似经历的朋友多发言。
回复
dairucai
2007年07月24日 09:59:30
10楼
这么大的电流,很危险的,你要注意了,
回复
sryks
2007年07月24日 17:24:06
11楼


有谁有谐波方面的资料.介绍来学习学习!