《建筑设计防火规范》上的自行关闭防火阀问题
hpf890613
hpf890613 Lv.3
2012年11月20日 09:34:00
来自于通风排烟
只看楼主

请教一个问题,《建筑设计防火规范》上有一条:在排烟风机的入口总管上应设置当烟气温度超过280℃能自行关闭的防火阀。这个阀门是常闭还是常开的呢?如何是常闭的话,如何打开,如何跟风机连锁。最好能够提供出处,万分感谢。

请教一个问题,《建筑设计防火规范》上有一条:在排烟风机的入口总管上应设置当烟气温度超过280℃能自行关闭的防火阀。这个阀门是常闭还是常开的呢?如何是常闭的话,如何打开,如何跟风机连锁。最好能够提供出处,万分感谢。
免费打赏
tjl310914
2012年11月20日 09:54:32
2楼
你说的是排烟防火阀,如果你的排风系统跟排烟系统是分开的,那么280防火阀是关闭的,火灾时才开启,跟烟感器通过电信号联动,关闭可以通过手动或者温度熔断器控制阀门自动关闭;如果排风排烟合用一个系统那么这个阀门是常开的,(高层建筑和地下建筑通风和防排烟)里有详细章节
回复
明太祖
2017年02月28日 11:53:11
3楼
tjl310914 发表于 2012-11-20 09:54 你说的是排烟防火阀,如果你的排风系统跟排烟系统是分开的,那么280防火阀是关闭的,火灾时才开启,跟烟感器 …现在节水规范要求入户需要控制
回复
明太祖
2017年03月06日 00:25:41
4楼
明太祖 发表于 2017-2-28 11:53 现在节水规范要求入户需要控制不错的资料,感谢共享
回复
明太祖
2017年06月14日 12:05:36
5楼
tjl310914 发表于 2012-11-20 09:54 你说的是排烟防火阀,如果你的排风系统跟排烟系统是分开的,那么280防火阀是关闭的,火灾时才开启,跟烟感器 …工程做法类的图集
回复
明太祖
2017年06月14日 12:06:39
6楼
tjl310914 发表于 2012-11-20 09:54 你说的是排烟防火阀,如果你的排风系统跟排烟系统是分开的,那么280防火阀是关闭的,火灾时才开启,跟烟感器 …工程做法类的图集
回复