【求助】每到下雨漏电就跳闸,应怎么检查排除
cuiqsxh
cuiqsxh Lv.2
2012年11月20日 09:47:14
只看楼主

我这里是个400V 11km环形网,线路上3相4线,接有4台50kva变压器,240盏路灯接在其中两相上,115台视频头接在另一相上。4台变压器分别独立,都接有漏电保护器,但是每到下雨,漏电就跳闸。请问是怎么回事,应该怎么检查排除。变压器接地是好的

我这里是个400V 11km环形网,线路上3相4线,接有4台50kva变压器,240盏路灯接在其中两相上,115台视频头接在另一相上。4台变压器分别独立,都接有漏电保护器,但是每到下雨,漏电就跳闸。请问是怎么回事,应该怎么检查排除。变压器接地是好的
免费打赏
智库
2012年11月20日 10:19:30
2楼
只能不下雨的时候,分段再摇绝缘。实在有钱就换线。
回复
muyuyao
2012年11月20日 12:48:43
3楼
400V 11km环形网,线路上3相4线,接有4台50kva变压器,240盏路灯接在其中两相上,115台视频头接在另一相上。4台变压器分别独立,都接有漏电保护器,但是每到下雨,漏电就跳闸。

----------线路上3相4线,且装有漏保,估计是TT系统!!!

你的漏保装在哪些部位???!!!

又是那些漏保下雨时跳闸???!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-11-20 17:13 编辑 ]
回复
wanglin1318
2012年11月20日 12:55:09
4楼

谁说一定是TN-C,TT能三相四线?
回复
muyuyao
2012年11月20日 17:14:39
5楼
原帖由 wanglin1318 于 2012-11-20 12:55 发表

TT系统的四根线为A\B\\C\N!!!

一般采用漏保做电击保护!!!

同时,设备金属外壳还必须接地!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-11-20 17:23 编辑 ]
回复
muyuyao
2012年11月20日 17:14:40
6楼


-----谢谢!!!

线路上用TT系统很普遍!!!
回复
muyuyao
2012年11月20日 17:14:43
7楼
原帖由 wanglin1318 于 2012-11-20 12:55 发表

漏保动作参数是如何选择的???!!!

估计的确是线路绝缘问题!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-11-20 17:26 编辑 ]
回复
shenyou5142
2012年11月20日 22:27:54
8楼
如系统为TT系统,三相四线
采用剩余电流保护
应该是其动作电流设置不当
回复
fitman
2012年11月21日 00:29:03
9楼

还是老老实实按他的方法做吧。工作量还真大!
回复
study_2008
2012年11月21日 08:30:01
10楼
给个图,或者再详细点说明......
回复
lingxuct
2012年11月21日 11:03:46
11楼
哪个开关跳,就查那个开关下的线路,下雨也可以查的!

不下雨时不漏电,反而查不到故障了。
回复