我这里是个400V 11km环形网,线路上3相4线,接有4台50kva变压器,240盏路灯接在其中两相上,115台视频头接在另一相上。4台变压器分别独立,都接有漏电保护器,但是每到下雨,漏电就跳闸。请问是怎么回事,应该怎么检查排除。变压器接地是好的
我这里是个400V 11km环形网,线路上3相4线,接有4台50kva变压器,240盏路灯接在其中两相上,115台视频头接在另一相上。4台变压器分别独立,都接有漏电保护器,但是每到下雨,漏电就跳闸。请问是怎么回事,应该怎么检查排除。变压器接地是好的
12楼
如果是白天下雨,那肯定是视频头漏电了。若是晚上下雨,路灯、视频都有可能。不过一般还是视频头线路漏电多。 雨停了,很好找漏电点,一般都在接线盒,那受潮那漏电。视频头如果有坏的也不排除故障点。总之接点易出故障。
回复
13楼
这只能在跳闸的那个开关下侧沿途查过去。
回复
14楼
如果是瓷瓶绝缘,也有可能是瓷瓶裂纹造成下雨漏电。那就检查跳闸相线的瓷瓶吧!
回复
15楼
既然变压器接地无问题,那应该检查看看具体是哪一路漏电,漏电跳闸的是总断路器吧?
可在下雨时分别接通各路,用排除发检出漏电的路,在不下雨后可通过检查接点,测绝缘的方法找出具体漏电处!
回复
16楼
都讲的得很有道理,学习了,谢谢大家!
回复
17楼
漏电保护器,对于选型和线路接法要求还会比较严格的!所以应该针对不同的场所,气候和环境选型。下雨就跳闸,可能是线路的接头的地方没做好绝缘,潮湿漏电!当然了,想上面各位大哥所说的,路灯和变压器要可靠接地了!我们在公司遇到这样的麻烦,一般就把漏保直接换成电流匹配的小型断路器,问题马上就解决了,线路如果老化的话,那就要提前更换了!户外防雷电的话,可能选用像小型断路器一样大小的电涌保护器或者是更好的防雷产品就可以了...
回复
18楼
是总开关路还是有分开关?
下雨时路灯本身就很容易漏电的,装漏电保护是否合适?
回复
19楼
回复
20楼
多谢各位了,学到了不少知识!
回复