如图中次梁与框架梁搭接处,若按固接模型则此处上筋比较大,下筋比较小,此处是否可按铰接?
如图中次梁与框架梁搭接处,若按固接模型则此处上筋比较大,下筋比较小,此处是否可按铰接?
12楼
点铰的真正含义是人为允许梁端开裂形成塑性铰,能发生转动,释放负弯矩,同时正弯矩调幅。
当然楼主按简支梁计算是最保守的形式,正弯矩筋只会大不会小
回复
13楼
还是按刚度分配来符合实际;P
回复
14楼
这种情况下当钢筋能够满足固接构造时就不必点铰,否则应该点铰。
回复
15楼
hubs 发表于 2012-11-21 10:47 PKPM是自动按两根梁的刚度来计算内力和配筋,既不是完全固结也不是铰接,算出来上部钢筋面积大也没什么不对 …同意,如果都是按主梁输入的话。如果是按次梁输入程序自动按照简支计算。
回复
16楼
可以设为铰接
回复
17楼
可以设为铰接,个人觉得设铰接万确实为了明确力的传递方式,按刚度分配,使结构更加线条化,我这也是通常点胶,蛋疼!
回复
18楼
梁都是按线刚度来分配的,此处主梁的截面很大,而且刚度很大。次梁搭接到主梁上面,主梁形成次梁的支座必然会造成此处应力比较集中,荷载比较大而导致次梁超筋,点铰让梁端形成塑性铰,能发生自由转动,并释放支座处负弯矩,而跨中正弯矩进行调幅。
回复
19楼
可以点铰接
一般工程的次梁如果不点很难满足锚固要求
11G101-1第86页说当充分利用钢筋的抗拉强度时平直段要大于0.6Lab
回复
20楼
可以按固端算,底筋适当加大点就好,实际不可能按铰接破坏的哦
回复
21楼
不同做法了
建议相应的主梁,上部通常筋不要太少,它局部受到复杂的扭矩
回复