[localimg=600,450]1[/localimg] 防火卷帘门一定要末端切换吗?可以用单电源吗?有什么规定没?

[localimg=600,450]1[/localimg] 防火卷帘门一定要末端切换吗?可以用单电源吗?有什么规定没?
免费打赏
ad52470
2012年11月23日 17:37:23
22楼
民规13.9.9,这条怎么理解呢?求教
回复
lingnan1
2012年11月23日 18:44:43
23楼
进来学习了,关于变频器机械行业有不懂的,欢迎随时交流,岭南自动化
回复
ssqqugamd
2012年11月24日 09:20:01
24楼
如果建筑物的总配电室设有双电源的应急配电柜,并且卷帘门是由总配电室应急配电柜引来的专线配电箱供电,就不需要双切,否则平时卷帘门开启时,使用正常电源,而在火灾发生时就必需切换到EPS电源。
回复
shandongwanglei
2012年11月24日 16:03:38
25楼
另外要考虑:如果使用不符合GB/T12666.2最低火焰蔓延要求的电缆,该电缆只限于设备与固定布线系统的短接,绝不允许用于从一个防火分区通道另一个防火分区
回复
wj笑傲剑客
2012年11月24日 20:38:54
26楼
感谢各位的分享!我也认为应该负荷防火规范的要求,要双电源,建议楼主还是在末端设双电源切换。
回复
kekexie22
2012年11月27日 09:19:14
27楼
13.9.9 消防设备中的消防控制设备、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。

我认为防火卷帘门的控制箱是属于消防控制设备的,所以我们也会在消防卷帘门控制箱做双电源.
回复
xianchen66
2012年11月27日 11:13:07
28楼
学习了,呵呵,谢谢你们!
回复
mcgrady21121
2012年11月27日 14:51:57
29楼
学习了,哈哈
回复
liuchuan5523
2012年11月27日 15:47:21
30楼
明显不用末端切换,规范上只说是水泵与风机。
回复
weismbuxin
2012年11月27日 15:53:37
31楼
一般从双电源切换箱引来电源,就近的几个防火卷帘门一个回路就行了,用电负荷很小。可从应急照明箱引来。