关于2台变压器并列运行的问题
番茄0号
番茄0号 Lv.11
2012年11月20日 10:47:19
来自于变压器
只看楼主

规范上说2台同电压等级、同相序、同变比不同容量(容量比3:1)的变压器可以并列。个人理解:变压器并列运行后容量分配与变压器短路阻抗成反比,例如1台10/0.4 2000KVA 阻抗电压8%,一台10/0.4 1000KVA 阻抗电压6%并列运行,那这么并列后每台变压器接带负荷每台最多接近1000KVA而已,总容量才2000KVA,(低容量变压器会超载)这样的理解对吗?如果是这样的情况,那么3:1容量比在内的变压器可以并列,那么总容量都不到1台变压器的容量,那并列运行还有什么作用?望各位大神解答。

规范上说2台同电压等级、同相序、同变比不同容量(容量比3:1)的变压器可以并列。个人理解:变压器并列运行后容量分配与变压器短路阻抗成反比,例如1台10/0.4 2000KVA 阻抗电压8%,一台10/0.4 1000KVA 阻抗电压6%并列运行,那这么并列后每台变压器接带负荷每台最多接近1000KVA而已,总容量才2000KVA,(低容量变压器会超载)这样的理解对吗?如果是这样的情况,那么3:1容量比在内的变压器可以并列,那么总容量都不到1台变压器的容量,那并列运行还有什么作用?望各位大神解答。
免费打赏
zai_dd
2012年11月20日 11:05:00
2楼
你也说了同电压等级、同相序、同变比不同容量(容量比3:1)的变压器可以并列,是叫可以并列运行,并没有说一定要并列运行。

变压器并列运行后容量分配与变压器短路阻抗成反比的结论也是对的。所以一大一小的变压器并列运行肯定会存在这个问题,就是大变压器满载的时候,小变压器早已经过载,这个系统并不能完整的实现两台变压器的容量充分利用。

并列运行的目的是为了互为备用,一大一小并不能达到100%的备用率,还要并列运行,变压器容量也利用不足,这个搭配本身就是个备选方案,并不算是最优的,完全可以根据实际情况来对变压器容量进行优化。
回复
爱开车的老何
2012年11月21日 09:10:49
3楼
如果依靠两台变压器共同出力来承担负荷,那必须使用同容量的变压器。
回复
muyuyao
2012年11月21日 10:27:28
4楼
2楼+3楼,就已经说清楚了!!!
回复
qq302611771
2012年11月21日 10:32:44
5楼
我们单位最近刚做了,将两台500的变压器并联,让其共同承担用电负荷。
我们的作法只是将高压侧并联,低压侧接不同负荷,实际还是单独运行。
回复
lingxuct
2012年11月21日 10:43:10
6楼
“3:1容量比在内的变压器可以并列,那么总容量都不到1台变压器的容量,那并列运行还有什么作用?”

变压器的阻抗(电压%)不会有大的差异,假设有较大差异,也不可能发生发生“总容量都不到1台变压器的容量”,除非大的一台变压器的阻抗比小的大3倍以上!(这是不太可能的事)
回复
xingzhinong
2012年11月21日 11:11:32
7楼
如果两台630的变压器,高压侧是各自进线,低压侧接同一路负荷。怎么接线呢?
回复
hanzhg54
2012年11月21日 11:16:10
8楼

那不叫并联。
回复
hanzhg54
2012年11月21日 11:20:09
9楼
实际上除了同容量的变压器并列增容以外,不同容量变压器并列互备没有多大意义。

yu81269610:请问并列运行和互为备用是一个意思吗?另外如果两台500KVA变压器做互为备用,其可带负责容量是不是大于500KVA?

回复
ssqqugamd
2012年11月21日 12:16:20
10楼
基本没有不同容量变压器并列运行的。不同容量变压器一次并列二次母线分段中间设联络开关互为备用为多见,也有为了节电的目的,根据实际负荷大小调节运行变压器组。
回复
liushibao2013
2012年11月21日 14:47:55
11楼
我不怎么懂的,学习了,谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开