2.5平方mm的多芯铜线能通过的安全电流是多少?电流与面积之间有没有公式可以计算?非常感谢您的帮助!
2.5平方mm的多芯铜线能通过的安全电流是多少?
电流与面积之间有没有公式可以计算?
非常感谢您的帮助!
2楼
《电工手册》中都有详细的数据
回复
3楼
听一个电工说过,记不大清了。。
他说:一平方的铜线,能承受1.4kw的电量。。。
如果这样的话,2.5*1.4kw/220v=16A
回复
4楼
看电工手册
回复
5楼
安全电流16A
回复
6楼
查询<供配电有关的书和手册!
回复
7楼
不能简单通过计算来确定导线载流量,要考虑:导线运行环境温度、敷设方式(空气中、埋地等)、穿管的管子材质(塑料管、钢管等)、同一管内敷设导线的根数,以上几项要综合考虑。
回复
8楼
来自河北,在北京、深圳、广州、长沙、武汉、鞍山混过。在一个大型的私营企业干过7年,在公司的各办事处到处晃,哈哈总之走过不少地方。还要些想去的地方、三亚、云南、桂林。不知何年能够去哦?
回复
9楼
不能简单通过计算来确定导线载流量,要考虑:导线运行环境温度、敷设方式(空气中、埋地等)、穿管的管子材质(塑料管、钢管等)、同一管内敷设导线的根数,以上几项要综合考虑。赞成
回复
10楼
2.5平方mm的多芯铜线能通过的安全电流是多少?
常温空气敷设安全载流可达27A。
设计载荷0。38KV每平方2A/0。22KV每平方5A。
回复
11楼
不能简单通过计算来确定导线载流量,要考虑:导线运行环境温度、敷设方式(空气中、埋地等)、穿管的管子材质(塑料管、钢管等)、同一管内敷设导线的根数,以上几项要综合考虑。
我也赞成
回复