2.5平方mm的多芯铜线能通过的安全电流是多少?电流与面积之间有没有公式可以计算?非常感谢您的帮助!
2.5平方mm的多芯铜线能通过的安全电流是多少?
电流与面积之间有没有公式可以计算?
非常感谢您的帮助!
12楼
看你待
什么负荷 三相12.5a 单相20a
回复
13楼
建议去系统学一下电工,里面的基础知识很多,对你以后的帮助会很大
回复
14楼
建议查一下电工手册
回复
15楼
不能简单通过计算来确定导线载流量,要考虑:电压,频率,导线运行环境温度、敷设方式(空气中、埋地等)、穿管的管子材质(塑料管、钢管等)、同一管内敷设导线的根数,还有电线长度,以上几项要综合考虑。
回复
16楼
16A可以,不过还是考虑7楼说的
回复
17楼
如果温度是35℃应该是17A,你按照5A/平方mm估算.
回复
18楼
住宅里插座电线要求用2.5平方MM,你可以看电工手册!
回复
19楼
同意16楼观点!
回复
20楼
不能简单通过计算来确定导线载流量,要考虑:导线运行环境温度、敷设方式(空气中、埋地等)、穿管的管子材质(塑料管、钢管等)、同一管内敷设导线的根数,以上几项要综合考虑。
我也赞成
回复
21楼
这是用科学的态度来选择的,支持.
一般来说10平方mm以下,每平方mm可以按5A来计算.我说一个导线安全电流计算的口诀:
十下五,百上二;
二五,三五,四,三开;
七十,九五二倍半
裸线加一半,铜线升级算;
穿管,高温八,九折.
回复