我们公司有一个老工程师最近设计了一个给工厂配电的方案,可是他一个回路中接了三十几盏2*40W的荧光灯,或二十几个单相10A的插座.断路器却选了不得16A的.我不懂为什么要这样设计.他可是个很老的工程师啊!如果是你们你们会怎样设计?
我们公司有一个老工程师最近设计了一个给工厂配电的方案,可是他一个回路中接了三十几盏2*40W的荧光灯,或二十几个单相10A的插座.断路器却选了不得16A的.
我不懂为什么要这样设计.他可是个很老的工程师啊!
如果是你们你们会怎样设计?
12楼
老工程师想的可能是省钱的问题,你想的是应该性能方面的问题,你应该和他好好谈谈,哪种方案实际一点,如果省钱出现问题那他也不是很没面子的,这个问题要长久考虑,我想他应该知道哪方面比较重要吧。如果他和老板有关系,我想你就不用多管了,到时你只能多费心维护了。
回复
13楼
同意楼上的看法,我们公司一般只允许一个回路装15个插座的,一个照明回路只允许装28盏2*40W的荧光灯的
回复
14楼
考虑需用系数的话,有可能.
回复
15楼
2X40w日光灯30几盏,按60支X每支电流0.3675=22.05A. 16A断路器肯定是不够了,
另外所配电线也应保证在独股4平方. 建议增大开关或每回路接20盏.否则会造成开关和电线过热.
每回路接20几个单相插座,不知要插什么设备,20台电脑应该能够用,做临时维修电源更没问题了.
回复
16楼
我是才做电气设计没多久,又没有经验.就是觉得他设计的不对但又不好意思提出来.
谢谢各位前辈们的指点.
我想我要多看看设计规范,用规范上的条例来说服他.
回复
17楼
工业企业照明设计标准。
第7.0.8条 室内照明线路,每一单相分支回路的电流,一般情况下不宜超过15A,所接灯头数不宜超过25个,但花灯、彩灯、多管荧光灯除外。插座宜单独设置分支回路。
单相不能超3KW.
回复
18楼
先看主回路的线径是多少个平方的,也许老工程师是按原来的电工手册上的标准设计的吧!这样可以节约一点。从效能和功率因素上来说是可行的。
回复
19楼
工业企业照明设计标准。
第7.0.8条 室内照明线路,每一单相分支回路的电流,一般情况下不宜超过15A,所接灯头数不宜超过25个,但花灯、彩灯、多管荧光灯除外。插座宜单独设置分支回路。
单相不能超3KW.
回复
20楼
学习~
回复
21楼
我设计的是照明回路一般不超过25盏灯,断路器最大16A的;插座一般不超过10个,断路器20A的。
回复