一个回路接多少盏灯最好?
xiangxiang600
2007年07月24日 09:16:01
只看楼主

我们公司有一个老工程师最近设计了一个给工厂配电的方案,可是他一个回路中接了三十几盏2*40W的荧光灯,或二十几个单相10A的插座.断路器却选了不得16A的.我不懂为什么要这样设计.他可是个很老的工程师啊!如果是你们你们会怎样设计?

我们公司有一个老工程师最近设计了一个给工厂配电的方案,可是他一个回路中接了三十几盏2*40W的荧光灯,或二十几个单相10A的插座.断路器却选了不得16A的.
我不懂为什么要这样设计.他可是个很老的工程师啊!
如果是你们你们会怎样设计?
免费打赏
lqslsq
2007年07月25日 22:42:20
22楼
标准写的很清楚
工业企业照明设计标准:
第7.0.8条 室内照明线路,每一单相分支回路的电流,一般情况下不宜超过15A,所接灯头数不宜超过25个,但花灯、彩灯、多管荧光灯除外。插座宜单独设置分支回路。

5楼回的棒的
回复
lqslsq
2007年07月25日 22:44:04
23楼
经常来看看,可以学很多,真好.
回复
aaaa-2008
2007年07月25日 23:06:01
24楼
30几盏灯有没有同时开的可能,应该有同时系数.
回复
aaaa-2008
2007年07月25日 23:07:55
25楼
我看可以.
回复
xiangxiang600
2007年07月26日 08:31:53
26楼

谢谢,很明白了!
回复
317357596
2007年07月26日 08:47:38
27楼
学习中~~~~~~~~~~~~~~
回复
surewsssure
2007年07月26日 09:16:13
28楼
努力学习中。。。。
回复
pdlbao
2007年07月26日 09:18:00
29楼
就算是同时开16a的也能够啊 15楼的不知道怎么算的 到20啊以上的?你那个103675是那来的啊 ?
回复
pdlbao
2007年07月26日 09:21:55
30楼
况且20多台电脑 16a的受不了吧 千万不要....
个人理解 仅供参考!
回复
woshigaotian
2007年07月26日 10:06:13
31楼
西北建筑电气设计群 40750813 专业的建筑电气设计群 主要以建筑方面的强弱电设计为讨论 研究 学习 为中心的 群体 欢迎大家加入
回复