我们公司有一个老工程师最近设计了一个给工厂配电的方案,可是他一个回路中接了三十几盏2*40W的荧光灯,或二十几个单相10A的插座.断路器却选了不得16A的.我不懂为什么要这样设计.他可是个很老的工程师啊!如果是你们你们会怎样设计?
我们公司有一个老工程师最近设计了一个给工厂配电的方案,可是他一个回路中接了三十几盏2*40W的荧光灯,或二十几个单相10A的插座.断路器却选了不得16A的.
我不懂为什么要这样设计.他可是个很老的工程师啊!
如果是你们你们会怎样设计?
32楼
那把40几盏灯用一个C65N-16A/3P的断路器控制,用5*2.5的线可以吗?和三个1P的分别控制是否一样?
回复
33楼
学习。长知识。
回复
34楼
规范上是一个回路不超过25个光源,也是12盏双管荧光灯,本人认为多几个也无妨,超过30个光源最好分两个回路了,防止回路故障时停电面积过大。
回复
35楼
灯具的每个回路不能超过2kW,2*40的荧光灯应该是25盏。
按照电流计算,取电流为11A,需要系数为0.8,功率因数为0.9,需要灯具为26盏2*40的
插座用途不确定,不能回答
回复
36楼
那你是怎么算出需要26盏?
回复
37楼
能不能帮我回答一下这个问题啊?
回复
38楼
不管接多少灯算回路电流就行了
回复
39楼
供电末端的每条回路中,不得超过20盏灯,三相插座不得超过10个.每条回路不得超过2.5KW.用16断路器就可以了
回复
40楼
是啊
因为电灯跟插座电流量不同
这样会照成电流的不稳定
回复
41楼
应该可以的 至于是否和三个1P一样还待高手回答下
不太懂喔