我们公司有一个老工程师最近设计了一个给工厂配电的方案,可是他一个回路中接了三十几盏2*40W的荧光灯,或二十几个单相10A的插座.断路器却选了不得16A的.我不懂为什么要这样设计.他可是个很老的工程师啊!如果是你们你们会怎样设计?
我们公司有一个老工程师最近设计了一个给工厂配电的方案,可是他一个回路中接了三十几盏2*40W的荧光灯,或二十几个单相10A的插座.断路器却选了不得16A的.
我不懂为什么要这样设计.他可是个很老的工程师啊!
如果是你们你们会怎样设计?
42楼
了以下是引用xiangxiang600在2007-07-26 11:17:48.0发表的内容:
那把40几盏灯用一个C65N-16A/3P的断路器控制,用5*2.5的线可以吗?和三个1P的分别控制是否一样?
可以.将灯分为A B C三个回路,如每个回路15盏灯,当然16A3P开关上端最好接380V,这样对线路电流平衡有好处.
但三个回路的相线一定要分清.不能搞混. 2.5线够用了,其中3根做三个相线,另两根可以做共零, 最好在有一根每个回路一根零线.
一个3P16A和三个1P16A其实一样,只不过3P同点亮灯,1P分别点亮罢了
回复
43楼
规范上有,荧光灯还得少,不然16A会很快烧的
回复
44楼
一、 《全国民用建筑工程设计技术措施/电气》2003--7.4.2:照明供电
3、照明系统中,每一单相回路不宜超过16A,灯具数量不宜超过25个,大型组合灯具每一单相回路不宜超过25A,光源数量不宜超过60个。
4、插座应为单独回路,插座数量不宜超过10个(住宅除外)。
二、 《建筑照明设计标准》GB50034-2004--7.2.7:每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。
回复
45楼
谢谢各位前辈的细心解答!
回复
46楼
有道理,这个虽然规程上没有规定,但实际选择时确实如此,受益匪浅,谢谢了
回复
47楼
我的意见呢,老工程师的做法不见得可取,但是规范中相关的数量的限制同样幼稚可笑,个人认为,只要不超过开关的额定容量即可。
回复
48楼
这个规范是以前到现在没变过,现在是能源节约型社会了,遇到小功率的节能灯,就似乎有点不合理。
但规范也有它的合理性,便于检查故障,提高供电的可靠性,灯数太多,节点就多,该回路的故障率会增加,维修查找难度增加。
下面有个变通,既满足规范的合理性,又解决不合理性。大家看看可行吗?
将这种小电流的照明回路,分成几个单独主回路,接同一微断开关。(条件是 1.经过微断开关的电流超过16A。2.每个单独回路的电线载流量大于微断开关额定电流。)
这样对于每个单独主回路,它的故障点数控制是满足规范,而对于装修设计会更加合理。
照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路数量不宜超过25个。
大家从规范表述的单相回路和单独回路的异同,给分析分析。看看可行吗?
回复