自闭式大便器管径问题。。
kayean5211
kayean5211 Lv.2
2007年07月24日 10:28:13
只看楼主

一个自闭式大便器是25的管径,可是算设计秒流量的话要用40的管。当我算一个自闭式大便器,一个淋浴,一个脸盆的时候要用50的管,有经验的人说我选的管太大,用40足够了。。。。我有点不解,,关于这方面大家告诉我怎么处理好,,先谢谢了。

一个自闭式大便器是25的管径,可是算设计秒流量的话要用40的管。当我算一个自闭式大便器,一个淋浴,一个脸盆的时候要用50的管,有经验的人说我选的管太大,用40足够了。。。。我有点不解,,关于这方面大家告诉我怎么处理好,,先谢谢了。
免费打赏
kayean5211
2007年07月24日 19:10:42
2楼
这是计算和经验的差别么?还是我算错了?
回复
kayean5211
2007年07月25日 21:49:39
3楼
顶顶,,,困惑中
回复
huhu8107
2007年07月25日 22:43:12
4楼
因为它有个同时使用的概率在,所以可以取小点!
回复
shao
2007年07月26日 09:17:19
5楼
规范有小字注解的:“ 如计算值大于该管段上按卫生器具给水额定流量累加所得流量值时,应按卫生器具给水额定流量累加所得流量值采用。”按此规定,一个大便器(自闭式冲洗阀)、一个洗脸盆、一个淋浴器的流量应该是1.5L/S,采用DN40钢管,流速为1.19m/s,能够满足要求.若采用塑料管,更加没问题.