请问10KV的高压柜中,PT柜有3只PT与2只PT的,请问2只PT与3只的区别?对微机保护的功能上有什么影响吗?谢谢!
请问10KV的高压柜中,PT柜有3只PT与2只PT的,请问2只PT与3只的区别?对微机保护的功能上有什么影响吗?谢谢!
22楼
地板说得很详细了
回复
23楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
24楼
学习了,谢谢地面上的友人
回复
25楼
shari618 发表于 2012-11-23 09:49 连接方式不同,能引出的电压不同3只接成Y-Y形,一般还会有开口三角绕组,可以引出A,B,C,N电压 …学习了 分析的很详细 谢谢
回复
26楼
学习了,解决了之前的疑惑!!
回复
27楼
上2个图片,可能更能明白
回复
28楼
我做过是这样的:2pt一般用于:计量。测量。低电压保护。过电压保护.3pt一般用于:测量。低电压保护。过电压保护。开口保护
回复
29楼
学习了,谢谢地面上的友人
回复
30楼
学习了,,,,谢谢。。。。。。
回复
31楼
学习咯~~~~~~~~~~~
回复