室外消防给水管道的疑问
abcdefgh1919
2012年11月20日 14:54:14
只看楼主

我们这做室外管网时,是从市政引入两根给水管后,在小区成环,环上接各个楼的低区生活用水、中高区生活水箱用水、消防水池进水和室外消火栓及室外洒水栓,现在将这个环管移入地下车库,因为小区是个大底盘车库,楼都被车库包着,这个环管在车库里还是接各个楼低区生活用水、生活水箱、消防水池,然后在环上接室外消火栓和洒水栓,从车库顶板钻出去,这样做怎么样,以前问过类似的问题,怎么没见有人这样做过呢

我们这做室外管网时,是从市政引入两根给水管后,在小区成环,环上接各个楼的低区生活用水、中高区生活水箱用水、消防水池进水和室外消火栓及室外洒水栓,现在将这个环管移入地下车库,因为小区是个大底盘车库,楼都被车库包着,这个环管在车库里还是接各个楼低区生活用水、生活水箱、消防水池,然后在环上接室外消火栓和洒水栓,从车库顶板钻出去,这样做怎么样,以前问过类似的问题,怎么没见有人这样做过呢
免费打赏
fengtian707
2012年11月23日 16:52:02
12楼
关于楼主的问题我可以给你个肯定,是可以这么做的! 我前段时间才做了一个这样的项目。高层的给水都是从车库顶板穿出。只是考虑到小区还需要室外消火栓,所以室外消火栓环网还是需要的!
回复
a_mmm_a
2012年11月23日 16:59:17
13楼
这种做法是可以的 但是一定要注意给水管的管材 必须是金属的 否则地下室失火 给水管被烧坏 室外消火栓里就没水了
回复
abcdefgh1919
2012年11月23日 18:27:14
14楼
我打算用钢衬塑,其实我想了半天这么做应该没问题,但是以前从没有这么做的,所以也没个参考,只能听听大家的意见
回复
lm_125168
2012年11月24日 16:12:25
15楼
我最近也看了一个类似的项目,应该是可以的,个人意见
回复
pipeliner
2012年11月26日 10:29:08
16楼
做应该没没问题,不过考虑管材用金属的(着火不熔化), 防污隔断阀的设置(消防管路死水污染);真空破坏器的设置(室外洒水栓淹没回流污染)
回复
hao03
2012年11月26日 10:47:27
17楼
高层建筑一定要有消防蓄水池,因为市政水压无法满足高层消防要求,其次,小区环状管网从同一条市政管线引入,小区内做环状布置只能保证小区内管道局部故障时消防栓可以正常使用,如果市政管线有故障则无法保障消防用水,所以我们一般会提示甲方做消防蓄水池,以保证消防用水。
回复
zlrwhh
2012年11月26日 14:15:12
18楼
我们做过这样的工程,可以引入到车库内采用衬塑钢管敷设,但室外消火栓需单独敷设埋地管道。造价综合一下可能差不多。
回复
bashenan
2012年11月27日 00:38:33
19楼
北方经常这样做,因为北方有冻土要求;南方这样做,我们领导给我们解释就是检修比较方便,南方覆土一般较少,这么少覆土还要走室外雨水和污水,容易打架。所以移到地下室顶板。
回复
luquan30303
2012年11月27日 09:30:54
20楼
学习了
回复
mara_yang7
2012年11月27日 10:11:23
21楼
可以的吧 没有问题 覆土满足就可以了
回复