求结构高手!PKPM中经常出现柱节点域抗剪超限
hotpeer
hotpeer Lv.6
2012年11月20日 14:55:03
只看楼主

我想问一下,规范采用的是什么模型另附[1].提高梁柱节点核心区抗剪承载力的有效途径[2] 钢筋混凝土梁柱节点抗剪强度计算模型[3] 抗规附录D节点验算截图

我想问一下,规范采用的是什么模型
另附[1].提高梁柱节点核心区抗剪承载力的有效途径
[2] 钢筋混凝土梁柱节点抗剪强度计算模型
[3] 抗规附录D节点验算截图

抗规节点验算.png

e12e0bfe9f4f339660b7.pdf
268 KB
立即下载
9845e8870574dc94f91a.pdf
1.5 MB
立即下载
免费打赏
结构生活
2014年09月24日 10:12:17
22楼
还有可能是这样的:前期抗震等级为三级的时候,梁柱节点域是不要算抗剪的。现在是一、二、三级的都要计算了
回复
结构生活
2014年09月24日 10:15:00
23楼
最有效的办法就是直接加大框架梁的截面宽度啊
回复
morgan_liang
2014年09月24日 10:23:06
24楼
1、最直接的办法,加高梁截面,如果柱两边梁高不一致,把梁高小的加得与高的一样也有效。
2、如果差得不多,也可以加大梁顶底的实配钢筋,手算复核。
回复
cam819
2014年10月30日 16:59:32
25楼
最近我也遇到相同问题。下载来看看
回复
zy971051
2014年10月30日 22:16:30
26楼
我也遇到这个问题了,后来终于调整通过了,不过为啥以前的旧版就没有这个问题,真郁闷
回复
w_o_l_f
2014年10月31日 08:44:53
27楼
谢谢楼主 希望共同进步 谢谢
回复
卓文超1989
2015年01月25日 17:05:57
28楼
怎么不能下载啊
回复
gs_shine
2015年01月26日 09:12:43
29楼
楼主是自问自答吗?
回复
laodu5115
2015年01月26日 10:33:45
30楼
这个能怎么搞, 无非就是加大梁柱截面 和加大混凝土标号
回复
嘉航nbjzr003
2015年03月20日 23:16:17
31楼
求解决中:L