人防口部的防火门下需要加百叶。依据从哪里来的?
qgch7215
qgch7215 Lv.12
2012年11月20日 15:09:54
来自于建筑施工
只看楼主

人防质监站竣工验收提出,人防口部的防火门下需要加百叶。依据从哪里来的?求高手解答。

人防质监站竣工验收提出,人防口部的防火门下需要加百叶。依据从哪里来的?求高手解答。
免费打赏
二八四六
2012年11月21日 10:14:26
2楼
  [根据《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)第3.4.4 人防物资库等战时要求防毒,但不设滤毒通风,且空袭时可暂停通风的防空地下室,其战时进、排风口或平战两用的进、排风口可采用“防护密闭门+密闭通道+密闭门”的防护做法(图3.4.4a);专业队装备掩蔽部、人防汽车库等战时允许染毒,且空袭时可暂停通风的防空地下室,其战时进、排风口或平战两用的进、排风口可采用“防护密闭门+集气室+普通门(防火门)”的防护做法(图3.4.4b)。
图3.4.4中图注:当为平战两用的通风口时,普通门应采用防火门,其开启方向需适应进、排风的需要。]
  但以上说明并没有要求防火门留置百叶,根据《人民防空工程防火规范》(GB50098-2009)相关条文,考虑防护门、防护密闭门或密闭门不便于在紧急时开启,在密闭门处增加防火门。通风、排烟均采用专用设备,并在墙上设有通风、排烟管道。……
  个人认为不能在防火门上留置百叶。