各位大虾高手帮忙,刚做得一个工程,布置图见附件,水泵与管道有弹性接头隔开,水泵不振动,循环水泵在工频工况下出口蝶阀开30%以上泵出口管道振动大,出口蝶阀后水流噪音大,水泵出口的支架改为固定架也没有好转,实在没有办法解决了,请帮助增加不上附件,文字描述吧 水泵出口依次是 大小头 弹性接头、双瓣式止回阀 电动蝶阀DN450 母管DN700 ,分支管与母管直角连接,蝶阀出口距离母管400mm。[ 本帖最后由 abc2020abc 于 2012-11-21 09:48 编辑
各位大虾高手帮忙,刚做得一个工程,布置图见附件,水泵与管道有弹性接头隔开,水泵不振动,循环水泵在工频工况下出口蝶阀开30%以上泵出口管道振动大,出口蝶阀后水流噪音大,水泵出口的支架改为固定架也没有好转,实在没有办法解决了,请帮助
增加不上附件,文字描述吧 水泵出口依次是 大小头 弹性接头、双瓣式止回阀 电动蝶阀DN450 母管DN700 ,分支管与母管直角连接,蝶阀出口距离母管400mm。
[
本帖最后由 abc2020abc 于 2012-11-21 09:48 编辑 ]
12楼
在工况调节的时候是会出现楼主的说的情况,还有可能就是水泵选得过大,用变频调节一下试试,同时应检查一下阀门是否完好
回复
13楼
检查一下使用的大小头是同心的还是偏心的,如果使用错了也会引起震动的。
回复
14楼
可能是出口管道阻力小,水泵流量偏大所致!
回复
15楼
先计算一下水泵的匹配有没有问题,再检查一下出口的碟阀是否全开,逆止门有没有问题。再有出口母管的支撑有没有问题,如果没有刚性支撑,而是靠水泵的支架作为支撑,也容易造成振动。再有水泵与电机的中心有没有复查。电机与水泵不对中也容易产生振动。
回复
16楼
降低水泵频率,检查两水泵间的止回阀是否接反.
回复
17楼
流速大了振动是正常的,尤其在阀门开了30%肯定振动,而且你的管路又这么大。如果振动不厉害属于正常的,很厉害的话就考虑支架做减振
回复
18楼
管道可能有空气 排气试试
回复