关于总等位箱的问题
z123456x
z123456x Lv.2
2004年10月16日 10:14:38
来自于防雷减灾
只看楼主

我现在有个问题不解呀,就是我们一层做了一个总等电位箱了,把所有进出建筑物的管道连进去了,然后MEB接地,但是我看到规范进出建筑物的管道要和接地装置连接,那就就不知道,如果已经和MEB连接了,是否就行了,请大虾指教

我现在有个问题不解呀,就是我们一层做了一个总等电位箱了,把所有进出建筑物的管道连进去了,然后MEB接地,但是我看到规范进出建筑物的管道要和接地装置连接,那就就不知道,如果已经和MEB连接了,是否就行了,请大虾指教
免费打赏
大鼻山
2004年10月16日 10:49:09
2楼
就是通过MEB跟接地体相连
回复
yuren008
2004年10月16日 12:03:21
3楼
大鼻山斑竹,我不知道总等电位箱是什么,你可以说说吗?诚心请教!
回复
liuhai998yy
2004年10月16日 22:31:44
4楼
做了总等电位联结后,在总等电位联结区内,作为总等电位联结组成部分的建筑
物基础钢筋、金属结构件、金属管道、金属电缆桥架、电缆金属护套、敷设电缆
或导线金属管等自然接地体,接地电阻值较小,已起到重复接地的作用。IEC标准
没有规定必须为重复接地做人工接地体,也没有明确规定重复接地的电阻值。
回复
liuhai998yy
2004年10月16日 22:32:05
5楼
不好意思,不知什么原因总是发不成,后来又多发了,请版主删除重复贴
回复
liuhai998yy
2004年10月16日 22:32:06
6楼
将建筑物电气装置内外露可导电部分、电气装置外可导电部分、人工或自然接地体用导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结也有不与人工或自然接地体连接的,称为不接地的等电位联结。
回复
liuhai998yy
2004年10月16日 22:32:22
7楼
2004年10月17日 09:10:32
8楼
总等电位联结区内,作为总等电位联结组成部分的建筑
物基础钢筋、金属结构件、金属管道、金属电缆桥架、电缆金属护套、敷设电缆
或导线金属管等自然接地体叫等电位
回复
ly0011978
2005年01月05日 18:12:43
9楼
请教总等电位连接箱一般小高层住宅一般设在何处?设几个?我记得规范要求设计上注明,而一般施工图纸上却没有。
回复
chenwenye
2009年06月29日 16:45:16
10楼
总等电位连接箱在低压配电箱内!所以又几个低压配电箱就有几个总等电位连接箱!
回复
quzjl
2009年07月18日 08:58:03
11楼
现在的等电位箱安装都是虚拟的,基本上都没有按照图集和规范上去做,已经无形中形成了这样一个情况,见者无语:L
回复