求助 关于DW15 远程操控的问题
wuxiang133
Lv.3
2012年11月21日 10:37:21
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
现接到一批三合一组合配电箱,进线用DW15-630断路器 需要提供远程操控 是不是我就把DW15的分励,合闸线圈通过KA留出远程端子即可?还有没有别的注意事项?请大大指点!谢谢
现接到一批三合一组合配电箱,进线用DW15-630断路器 需要提供远程操控 是不是我就把DW15的分励,合闸线圈通过KA留出远程端子即可?还有没有别的注意事项?请大大指点!谢谢
免费打赏
东方之明
2012年12月10日 08:25:13
22楼
我近期也看到一套图纸,也是采用DW15远程,但是DW15不带接口,是不是要另加通讯接口,好像现在一些智能型一般都 带RS485接口