请问一下,战时清洁区内生活污水集水池容积具体如何确定?比如一个六级二等人员掩蔽所,一个防护单元1334人,(按GB50038-2005规定的贮水时间7天及用水定额4L/人.天计算得生活水箱容积为40T)GB50038-2005第6。3。6条有说明如何算,但调节容积我看了真不知道如何确定大虾们帮忙解答一下吧……;还有贮备容积是否就与生活水箱容积一样大小即40M3吗?
请问一下,战时清洁区内生活污水集水池容积具体如何确定?
比如一个六级二等人员掩蔽所,一个防护单元1334人,(按GB50038-2005规定的贮水时间7天及用水定额4L/人.天
计算得生活水箱容积为40T)
GB50038-2005第6。3。6条有说明如何算,
但调节容积我看了真不知道如何确定
大虾们帮忙解答一下吧……;
还有贮备容积是否就与生活水箱容积一样大小即40M3吗?
2楼
战时都是按照干厕的标准做法啊,
回复
3楼
但里面的调节容积跟贮备容积的说法我看了不能理解怎么处理???????
回复
4楼
贮备容积是否就与生活水箱容积一样大小即40M3吗?
不是一样的, 贮备容积是按贮水时间计算的,集水池贮备容积是按照隔绝防护时间确定的,
回复
5楼
看看!!了解下........
回复
6楼
仍然没能全理解…………………………………………
回复
7楼
调节容积和我们平时设计时污水集水坑的计算方法一样,贮备容积是在隔绝防护时间内所产生的污水量,因为在这段时间内,为了保证防空地下室正压,一般是不允许向外排污水的.象你所说的二等人员掩蔽工程,一般设的是干厕,这时,贮备容积为1334*(4+5)*3*1.25/(24*1000)=1.9m3,其中4为战时生活用水量标准(l/人d),5为饮用水量标准(规范为3~6),3为隔绝防护时间h)
回复