我现在这个工程,层高50m以下,要求冷凝水集中排至室外,请问1.冷凝水立管要设伸缩节吗(pvc管材)2.立管顶要加通气帽吗3.立管要保温吗冷凝水的设计要注意些什么呢,请大家踊跃发言
我现在这个工程,层高50m以下,要求冷凝水集中排至室外,请问
1.冷凝水立管要设伸缩节吗(pvc管材)
2.立管顶要加通气帽吗
3.立管要保温吗
冷凝水的设计要注意些什么呢,请大家踊跃发言
12楼
立管到下面汇成横干管时用90度弯头还是双45度呀?
回复
13楼
那有谁知道,冷凝水能接多长不一般!
回复
14楼
这是一个老谈的问题了
1。冷凝水管是无压管,不知道伸缩节用在哪?
2。立管加通气的作用是什么?便于冷凝水排放还是怕冷凝水有气味?
3。立管是否需要保温,只能按现场情况来讲。比如立管装在空调管井内,保温是可免除、要是装在电井内,保温是一定要的
回复
15楼
冷凝水坡度够就可以不设保温吗?在吊顶内的冷凝水也可以吗?
回复
16楼
我觉得冷凝水管在室内的一定要保温,并保有一定的坡度,在室外的立管就没有必要保温了,冷凝水的立管要间接的接入排水井内,否则会有臭气进入管内,在下面的横管,我觉得用45度的弯头就可以,像雨水立管的做法一样,离管井还有一定距离就OK了
回复