预作用喷淋
lzc401
lzc401 Lv.2
2004年10月17日 12:51:38
只看楼主

预作用喷淋系统施工图画法与湿式系统一样吗?

预作用喷淋系统施工图画法与湿式系统一样吗?
免费打赏
yaaaa
2004年10月19日 21:29:33
2楼
一样。
不过在自动排气阀前加电磁阀而已。
还要说明管内气体压力及空压机起闭控制等。
回复
焦肄博
2004年10月19日 21:47:26
3楼
差不多,主要有以下几点区别:
1.报警阀比温式系统多了一个雨淋阀
2.增加了一套气体稳压及排气系统
3.应与电气报警系统联动
4.应考虑系统排气时间
但请2楼注意,在排气阀前加的是电动阀而不是电磁阀.
回复