·各位大哥大姐,俺市刚入行的,那位大哥大姐发份东东给俺 ........9730909@sohu.com:h__h
·定水量系统地主要缺点:
1.冷水机组总容量及水泵总流量必须按照各末端冷量的最大值之和来计算而不能按各末端冷量逐时之和的最大值来确定,否则会因水流量不够而造成部分末端冷量不足(能耗大)。
2.采用多台冷水机组及相应的水泵联合运行时,系统工作情况取决于水泵的运行方式,现假定系统中有两台冷水机组及两台对应水泵,则:
a.50%设计冷量时,停一台冷水机组,但两台水泵仍然同时运行,则系统供水温度将变为9.5度(7度/12度),末端设备的除湿能力将降低,若室外处于设计状态下而只有一半的用户使用末端,则运行的末端不能满足冷量需求。
b.50%设计冷量时,停一台冷水机组及对应水泵,则水泵超流量运行,可能烧毁电机。若室外处于设计状态下而只有一半的用户使用末端,则末端水量不足。
回复
23楼
由于以上两点原因,在大型空调系统中,水系统一般采用一次泵变水量系统或二次泵变水量系统。
这种说法对吗?:!!
·假如我用一台水泵单独带一台主机,同时备用泵通过旁通与另外两台水泵并联的话,应该是没有问题的。:阿星
·按照你的选型方案,机组容量将有较大提高,在利用率不高的情况下,浪费很大!(系统长期处于低能效)。:阿江
·明显没有实际工程的经验!:WCDMA
·被误导的设计选型过程,被夸大的事实,几乎否定了全中国95%以上的正在运行的工程:二子
·这个问题困扰我很长时间,二子与张三大侠的结论明显不同,我支持二子的说法,但是不会分析,又一直不敢深问,怕大侠笑话。请二子详细讲解。:jysly
·何处不同?:WCDMA
·阿星说的,记得张三说:输出和输入不变,效率不变。所以这种效率是不变的。:jysly
回复
24楼
·问一个问题:昨天叫天加帮我配了个空调箱,风量70000CMH,冷量431KW,水流量74.8m3/h,但进水管径才DN65,如果按这样的管径算的话,集管内流速是5.7m/s,总感觉不合理,但天加盘管计算员说没问题。哪为大虾能解释一下,这到底是怎么回事。(其他厂家的配管是DN100)。:阿星
·天加的技术支持到底懂不懂?:WCDMA
·DN65的集管确实小了点。水流量74.8m3/h还是按5℃温差考虑的,如为大流量小温差的情况,那么流速就更大了。一般要有DN100好用啦(千万别牵强地解释说:用DN65是考虑了通过集管边供边侧送到换热支管里去了。我们的检测经验和计算都表明,这里用DN65和用DN100局阻将增加约20KPa):gyy
·谢谢gyy大侠的答复,有了这些数据我就可以交差了,我的验算是:用DN65的管子阻力为6000pa/米。:阿星
回复
25楼
·顺便问一下,假如用DN65的接管口径的话,配电动二通阀会不会有困难。谢谢~:阿星
·郭兄能否分析一下,DN65的集管对支管的水量分配有何影响?:lin
·计算复杂,加上具体情况各不相同,在此只作定性的分析。仅个人看法不一定正确,林兄和大家指正:
①当每根支管的阻力足够大时,我们可以认为它们的阻力是一样的,通过集管分配过去的水量也是较为均匀的。在我们所用的表冷器中支管的阻力一定,一般在20~60KPa之间(铜管小、钢管大),不构成“阻力足够大”条件;
②集管流速高低对集管里的静压有直接影响,是支管的水量分配均匀与否的先决条件。
③表冷器里每条由集管→支管→集管的总阻力最终一样,但流过每根支管的水量因局阻的不同(就如支管与集管的对接也不是完全同一的)而不同,我们很容易的分析得到表冷器两头支管的流速要略高于中间支管,当集管流速过大时,由于集管末端流体的转向,使此处的静压大于前端,反而集管末端的支管流速将高于前端;
回复
26楼
④水流速的高低还决定了水流对水管的腐蚀度的大小。集管一定,但其每个截面的水的流量及内能不同,局阻也大不一样。通过对许多报废的表冷器的分析,一般旧表冷器中间部分的支管(特别在与集管对接处)不易出漏的问题,易出堵的问题;两头正好相反。(这也证明两头的流速要高于中间,间接也告诉我们许多设计都或多或少的存在大流量小温差的情况)
:gyy
·先加上精再说 :wjj
·一孔之见,想听大家高见。:gyy
·问题在于实际的楼上东东集管入口水速高得怕人!:WCDMA
回复
27楼
·小弟我今天看《空调。动力》技术措施中看到关于空调水系统中写到:末端装置设电动两通阀;当负荷侧需要采用定流量运行时,末端装置应设电动三通阀。不知道三通是不是只能用在定流量,而二通只能用在变流量呢?二者的区别是什么?各用在什么场合?麻烦哪位大侠告诉小弟。: hnulfl
·现有一商场(6万平米,共三层,每层2万平米),要设计中央空调,请问各位大虾,用什么系统好?
如果采用冷水机组,末端的吊顶式风柜机应该采用多少台?风量及冷量各是多少?(对噪音有要求):bbcctv
·应该设机房吧,用组合空调箱送风。商场内正常不让走冷冻水管道,万一漏了对商场的营业会有影响。:阿星
·该如何选择系统?:bbcctv
·商场为了节省面积,一般采用吊装机组,吊装机组一般为考虑噪声问题,风量不能太大,一般根据厂家不同选择,估计一万到一万五左右。普通商场负荷一般为250~350瓦每平方米左右,但最好详细计算。:lemon
·谢谢。LEMON兄弟。还能具体一点吗?:bbcctv
回复
28楼
·请教各位大虾,谁用过“双风机并联变风量末端”,要求风机可无极调速。不知有这样的装置吗?如果哪位大虾知道请推荐几个厂家。(较急,先谢了!):jyhvac
·用过风机串联型的,美国环境公司的。国内产品不可靠。:afish
·中华人民共和国国家标准 GB/T ××××—××××
建筑及住宅社区物业管理数字化应用
目 次
前 言 II
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
3.1 物业管理数字化应用 1
3.2 数字化物业管理 1
3.3 数字化设施管理 1
3.4 数字化综合安防管理 1
3.5 其他数字化应用服务 2
3.6 信息集成 2
回复
29楼
3.7 网络融合 2
4 缩略语和符号 2
5 物业管理数字化应用技术构成 3
5.1 一般规定 3
5.2 物业管理数字化应用要求 3
5.3 物业管理数字化应用引用标准 4
6 数字化物业业务管理 6
6.1 一般规定 6
6.2 数字化物业业务管理要求 6
6.3 数字化物业业务管理实施标准 7
7 数字化设施管理 8
7.1 一般规定 8
7.2 数字化设施管理要求 8
7.3 数字化设施管理实施标准 9
8 数字化综合安防管理 11
8.1 一般规定 11
8.2 数字化综合安防管理要求 11
8.3 数字化综合安防管理系统实施标准 11
9 其他数字化应用服务 14
9.1 一般规定 14
9.2 其他数字化应用服务要求 14
9.3 其他数字化应用服务实施标准 14
回复
30楼
前 言
为了满足现代化建筑及住宅社区在物业管理和服务上的需求,克服目前国内各建筑及住宅社区数字化建设及运营系统设施与物业管理的运作严重不相适应,造成在物业管理中,数字化、智能化系统功能使用率不高,使用价值不大的现状。同时在数字建筑及住宅社区信息化、网络化和智能化系统运营的基础上,提升传统的物业管理为数字化物业管理的模式。《建筑及住宅社区物业管理数字化应用》(征求意见稿)的制定,就是为了真正实现建筑及住宅社区数字化应用和数字化。智能化系统建设及运营在需求、功能和管理上的互相协调与相互支撑。达到数字建筑及住宅社区物业管理与数字化应用技术的有效结合。为数字建筑及住宅社区的管理者和住户提供高效率、高质量的管理和舒适、安全、节能的生态环境,以及多样化高品质的增值服务。
本标准以物业管理数字化应用为实施目标,以数字化、网络化、智能化系统为建筑及住宅社区物业管理技术支撑平台,提供现代化科学的物业管理模式和信息网络化的增值服务。
回复
31楼
本标准编制的主要内容有:数字化应用技术构成、数字化物业业务管理、数字化设施管理、数字化综合安防管理、其他数字化应用服务。
本标准不具体划分物业管理数字化应用和智能化系统功能与技术级别,数字建筑及社区在实施智能化系统功能和运营的技术规范时,应以物业管理数字化应用的实际需求和管理与增值服务目标为依据。所选用的智能化系统应具有开放性、系统配置灵活性和可持续发展的扩展性。
本标准起草单位:建设部信息中心、中国电子技术标准化研究所、北京市质量技术监督局。
本标准参编单位:(株)COSMO情报通信、深圳思源计算机软件有限公司。
本标准主要起草人:黄金屏、方天培、李林、杨晟、丁武
建筑及住宅社区物业管理数字化应用
回复