我公司开发一个有8万平方米的小区,初步设计阶段设两个变电站,每站里设三台800KVA变压器,高层住宅电梯及消防用电负荷属二级电力负荷,由小区公变供二路380/220电源。请问怎么解译?二路是由同一变电站不同的变压器即可还是要由不同的变电站供电?正常供电时是由一路在供另一路备用到时切换还是由二路都投在上面共同供电?能提供一下设计图给我吗?谢谢各位了!还有,变压器容量定多少合适?怎么选变压器的容量与台数?
我公司开发一个有8万平方米的小区,初步设计阶段设两个变电站,每站里设三台800KVA变压器,高层住宅电梯及消防用电负荷属二级电力负荷,由小区公变供二路380/220电源。请问怎么解译?二路是由同一变电站不同的变压器即可还是要由不同的变电站供电?正常供电时是由一路在供另一路备用到时切换还是由二路都投在上面共同供电?能提供一下设计图给我吗?谢谢各位了!还有,变压器容量定多少合适?怎么选变压器的容量与台数?
2楼
二级负荷供电系统,是要由两路供电,当其中的一条回路失电时,另外一条应能承受100%的二级负荷.
其中消防给水、消防电梯、防排烟风机、消防控制室、应急照明等消防电力设备,以及电话、网络、安保、机械停车等系统设备均为一级负荷;热力站、生活水泵、载客电梯、潜水泵等设备为二级负荷;其它一般照明、电力设备为三级负荷。
回复
3楼
可重要的是我不知道二路供电是二路同时并在上面还是一路并在上面另一路装切换装置备用即可啊!二路是要来自不同的变电站还是不同的变压器即可啊?
回复
4楼
每个站设两台变压器比较合适吧.
回复
5楼
有柴油发电机吗
回复
6楼
严格来说是不同的电网,一般变电所里的两个变压器都是来自一个开闭所(也有可能是两个)的两段母线上,而两段母线则来自不同的电网,你要搞清楚的是上面两个变压器是不是同一个电网的,不是就行,是就不行,两路电源分两段母线同时运行,加自动投切装置,或者直接用双电源切换系统引入。
回复
7楼
开闭所,应该是指没有PT的变电所,用在这上面有点片面,应该用变电所好些
回复
8楼
双电源供电,是指电源来自两个不同的电源点,通过双电源转换装置进行转换。以确保重要负荷供电的连续性,开闭所应该是指不带变压器的开关站,开闭所的作用是将电能分配到不同的负荷中去,开闭所设保护,不设变压器,主要对由于分配的负荷进行开断。
回复
9楼
回复