关于空调和照明分别进线
scy80
scy80 Lv.3
2004年10月17日 16:29:36
只看楼主

我经常作一些小型的办公楼,办公楼多采用分体式空调,每个办公室一个窗式机,这样经常空调的安装容量通常比照明的要大,于是市府总是让空调和照明两路分别进线,原因也说不太清楚,各位如何看?我想的是分开进的话,电缆一定比一根要造价高,而且在春秋季节,基本不用空调,空调电缆处于闲置状态,不浪费吗?

我经常作一些小型的办公楼,办公楼多采用分体式空调,每个办公室一个窗式机,这样经常空调的安装容量通常比照明的要大,于是市府总是让空调和照明两路分别进线,原因也说不太清楚,各位如何看?我想的是分开进的话,电缆一定比一根要造价高,而且在春秋季节,基本不用空调,空调电缆处于闲置状态,不浪费吗?
免费打赏
pengjingfu
2004年10月17日 21:39:42
2楼
这样分得清楚点喽!~!~!
如果空调出事的话就不会影响照明回路!~!~!
况且办公楼空调功率又高!~!~
如果同一路时电缆进线少了,但也要加粗,虽比两路进线造价低点,但是维修方
便。应该是可取的!~!~(人家有钱吗!~!~!)
回复
wfzxz2000
2004年10月17日 21:48:52
3楼
楼上说的对,应该分开的,便于维修。
如果空调回路有问题不影响照明的。
回复
yesonghua123
2004年10月17日 22:05:50
4楼
不是十分必要!办公楼的照明一般在晚上用,而空调应该是在白天上班负荷大一
些。
回复
leiminghuo
2004年10月17日 23:29:18
5楼
规范有要求空调回路和照明回路需分别敷设
回复

相关推荐