电焊机的功率是多少?(选择题)
大鼻山
Lv.13
2004年10月17日 20:59:07
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
一台22KVA的电焊机,负荷持续率为60%,功率因数为0.6,则该电焊机的设备功率为多少KW?(只有一个为最接近答案)A、13.2kWB、10.2kWC、7.92kWD、6.4kW
一台22KVA的电焊机,负荷持续率为60%,功率因数为0.6,则该电焊机的设备功率为多少KW?(只有一个为最接近答案)
A、13.2kW
B、10.2kW
C、7.92kW
D、6.4kW
免费打赏
my_win
2004年10月18日 16:36:18
22楼
楼上的这个算不算发错地方呢?
回复
leedreamfly
2004年10月18日 16:38:14
23楼
计算公式
回复
小电容美眉
2004年10月18日 16:58:39
24楼
B, 折算到负载率为100%。
回复
城市雨滴
2004年10月18日 17:04:30
25楼
我算下来为7.7所以选C
回复
leedreamfly
2004年10月22日 12:49:07
26楼
大鼻山是不是把这个题给忘了,顶上去给他提个醒。
回复
thzyx
2004年10月26日 01:15:35
27楼
10.22467603398
回复
liusq
2004年10月26日 14:52:09
28楼
什么时候公布答案?
回复
雨过天晴
2004年10月26日 15:04:03
29楼
楼上早有答案。公式见23楼。出处见麦克的回贴。
回复
lngd
2004年10月27日 10:04:39
30楼
b
回复
han2003
2004年10月28日 21:49:59
31楼
看来大鼻子是把这个帖子忘了
回复
上一页
下一页
相关推荐
填装鹅卵石的电焊石笼网符合景观园林的要求吗?
生态园林
2021-04-01 14:58:39
40kW电焊机需要系数、启动电流与电缆半径、空气开关的问题
供配电技术
2020-09-01 10:16:19
电焊烟气一般采用什么处理技术和工艺
大气治理
2020-06-23 06:21:09
焊缝跟踪:给机器人装上眼睛——镭烁光电焊缝跟踪传感器
工业自动化
2019-04-12 10:34:47
请问:施工现场380V两相电焊机如何采用漏电断路器保护?还用加装防触电保护器吗?
防雷减灾
2018-04-12 18:25:55
组装围网将取代传统电焊围网
建筑问答
2018-03-10 08:46:44
镀锌电焊网网孔距离是什么
公共建筑设计
2017-10-13 17:15:48
电焊网厂讲解镀锌电焊网片
绿色建筑设计
2017-10-10 17:15:15
避免不锈钢电焊网腐蚀的方法
绿色建筑设计
2017-08-21 16:17:18
镀锌电焊网的生产工艺及应用
绿色建筑设计
2017-08-18 16:38:56
两相电焊机三级级保护不跳,跳二级
供配电技术
2017-07-16 23:29:13
工厂用电问题——大量电焊机
供配电技术
2017-06-27 13:48:53
施工用电关于多台电焊机的配电系统
供配电技术
2017-05-10 12:53:44
电焊机的地线允许接楼层钢管上吗
电气工程施工
2017-03-20 16:23:19
请教电焊机接地问题。求大神帮忙
电气工程施工
2017-03-01 15:28:21
关于电焊机、缝焊机电源要求
供配电技术
2015-11-30 21:58:30
浅谈关于电焊操作、安全操作规程
中央空调
2015-08-16 14:46:07
浅谈煤矿机修车间电焊机的应用与思考
农田土整
2015-08-13 13:26:00
2015.7.1电焊机设备功率计算
注册电气工程师
2015-07-01 15:29:05
小型手提式直流电焊机“+”与“-”接口如何接线(已解决)
供配电技术
2014-11-13 20:23:49
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开