一台22KVA的电焊机,负荷持续率为60%,功率因数为0.6,则该电焊机的设备功率为多少KW?(只有一个为最接近答案)A、13.2kWB、10.2kWC、7.92kWD、6.4kW
一台22KVA的电焊机,负荷持续率为60%,功率因数为0.6,则该电焊机的设备功率为多少KW?(只有一个为最接近答案)
A、13.2kW
B、10.2kW
C、7.92kW
D、6.4kW
42楼
我也算出来了,选B
回复
43楼
如上!
回复
44楼
哪一个是对的
回复
45楼
Ps=SnCOSφ√JCn /JC100
SnCOSφ—设备额定容量和功率因数
JCn—额定暂载率
JC100—换算后的暂载率
回复
46楼
我选B
回复
47楼
应该是折换为连续100%负载率时的计算容量为17.1KVA,输出功率为10.2kw
回复
48楼
!!!!!!!!!!
回复
49楼
断续或短时工作制电动机的设备功率,当采用需要系数法或二项式法计算时,是将额定功率统一换算到负载持续率为100%时的有功功率。
Pe=22×0.6×0.6=10.2kW
回复
50楼
选B.
回复
51楼
电焊机设备容量Pe是指换算至ε=100%时的额定功率;
Pe=Sncosψ(εn)^0.5
式中Sn为电焊机铭牌上的额定视在功率(KV•A)
cosψN对应SN时的额定功率因数。
Pe=Sncosψ(εn)^0.5=22×0.6×(60%/100%) ^0.5=10.2KW
选择B