请问:风管漏风会影响温湿度吗?
com-powerlzl
2007年07月26日 21:11:19
只看楼主

有一间洁净手术室净化空调机组开机半小时基本稳定以后,温度始终低于设定值1-2℃左右,相对湿度始终高于设定值5%以上,电加热始终全部工作,控制冷冻水量的电动二通阀始终未全开。分析再热不够。但是后来听工人说风管制作差,漏风严重,漏风与温湿度的问题有关吗?还有,漏风与噪音关系大吗?谢谢各位了!

有一间洁净手术室净化空调机组开机半小时基本稳定以后,温度始终低于设定值1-2℃左右,相对湿度始终高于设定值5%以上,电加热始终全部工作,控制冷冻水量的电动二通阀始终未全开。分析再热不够。但是后来听工人说风管制作差,漏风严重,漏风与温湿度的问题有关吗?
还有,漏风与噪音关系大吗?
谢谢各位了!
免费打赏
vincent_nk
2007年07月27日 08:52:42
2楼

当然有关系。
个人认为此问题有可能是漏风原因。一般温湿度探头放在回风管内,由于回风管静压为负,如果漏风很严重,夏季实测值的温湿度将高于室内实际工况。而一般湿度控制表冷温度控制再热,此时将开大电动阀增强除湿,而再热无法满足,因此会出现温度低湿度高的情况。
和噪音没什么关系。
回复
guo_523
2007年07月27日 09:13:04
3楼
漏风与温湿度的问题肯定有关了.
回复
howen82
2007年07月27日 10:04:04
4楼
温度底一度相对湿度就是5%左右啦.= =
回复
qwerty8888
2007年07月28日 10:09:03
5楼
手术室是直流式系统,不能做回风啊
风管漏风严重必然对系统有所影响,出风温度比设定值总低,是不是设备冷量选大了或自控系统不够精确,再有电热选小了
回复
hubeixp
2007年07月29日 10:54:07
6楼
非常支持2楼NK的观点
回复
sbdn2001
2007年07月29日 12:37:04
7楼
肯定有影响
回复
mw_1001@co163
2007年07月29日 20:21:48
8楼
漏风与温湿度的问题肯定有关了!
不过具体情况要具体分析。该情况也有可能是温湿度感测器安装的位置有问题。要好好检查,再做出分析。
回复
clt6666
2007年07月31日 10:32:00
9楼
以下是引用vincent_nk在2007-07-27 08:52:42.0发表的内容:
以下是引用com-powerlzl在2007-07-26 21:11:19.0发表的内容:
